大连冰山螺杆机的运行时的怪现象
nangongrenjia
2012年01月01日 10:01:05
来自于制冷技术
只看楼主

单位有大连冰山牌螺杆制冷机组。一双级压缩制冷的低压机。刚开机时排气压力0.2mpa.喷油压力0。5mpa.运行一段时间后。喷油压力逐渐降低到0.3mpa。排气压力还是0.2mpa.机器有时保护性停机。清洗过粗细过滤器。更换了一套新油泵。故障依旧。喷油压力还是逐渐降低。油温也不低。油也在油分离器油视油镜中间位置。油量不少。请教各位老师这是那里的原因。在此先谢谢了

yangxiaoqi2011
2012年03月13日 11:31:38
32楼
油流开关有问题吗?
回复
payen
2012年03月26日 20:08:53
33楼
如果是单纯油泵供油,你这个现象正常,开机后低压级吸气压力在降低。如果是滚动轴承压缩机,原则上开机后要采用高低压差供油。滑动轴承压缩机的话只要油泵供油压力高于厂家要求值就OK。
回复
xuxpmidea
2012年03月28日 20:32:36
34楼
个人意见:是否带液了呢
回复
nangongrenjia
2012年03月31日 21:48:31
35楼
大家看清了。是制冷机运行一段时间后。油压变低。{按照正常的是油压比排气压力高0.15mpa-0.3mpa.}这个也是在开机一段时间内是这个数值。但是等一两个小时后。油压据慢慢地下降。油压和排气的压力比变小。只有0.1mpa的差值。造成制冷机报警停机。问题是这个油压为何在一段时间后变小了。是什么原因呢。油泵是转子油泵。是新换的
回复

相关推荐