论文简介: 对广州蓄能水电厂500 kV母线差动保护故障进行分析。通过对各相电流互感器进行伏安特性试验并相互对比,得出了故障产生的原因:由于一法兰连接螺栓的绝缘套损坏,导致螺栓与母线套形成电流回路,使电流互感器出现寄生电流,造成母线差动保护故障。 附件名:20062281141116402427/20062281141116402427.htm 文件大小:3K (升级VIP
对广州蓄能水电厂500 kV母线差动保护故障进行分析。通过对各相电流互感器进行伏安特性试验并相互对比,得出了故障产生的原因:由于一法兰连接螺栓的绝缘套损坏,导致螺栓与母线套形成电流回路,使电流互感器出现寄生电流,造成母线差动保护故障。
附件名:20062281141116402427/20062281141116402427.htm
文件大小:3K
(升级VIP 如何赚取土木币)