混凝土保护层的问题
huanqing86
huanqing86 Lv.3
2011年12月31日 14:40:10
只看楼主

刚工作的新手,求解,我用PKPM算完梁配筋的时候发现梁底要配双排筋,算之前输入的混凝土保护层厚度是25,这现在是不是要改一下保护层厚度,再从新算一遍配筋的量啊。求各位师哥师姐解答

刚工作的新手,求解,我用PKPM算完梁配筋的时候发现梁底要配双排筋,算之前输入的混凝土保护层厚度是25,这现在是不是要改一下保护层厚度,再从新算一遍配筋的量啊。求各位师哥师姐解答
免费打赏
jszxwsw
2011年12月31日 15:06:41
2楼
和保护层没关系,钢筋形心位置软件自行处理
回复
lzhgsw168
2011年12月31日 15:38:35
3楼
设计使用年限为50年的混凝土结构,最外层钢筋的保护层厚度应符合表8.2.1的规定;设计使用年限为100年的混凝土结构,最外层钢筋的保护层厚度不应小于表8.2.1中数值的1.4倍。



注:1 混凝土强度等级不大于C25时,表中保护层厚度数值应增加5mm;

一类环境应该输20mm。
回复
hyp1962
2011年12月31日 22:21:39
4楼
对双排筋问题软件是采用当配筋率大于某一数值时,自动减小截面计算高度来处理的.所以双排筋时不需要修改保护层厚度,自然也不必再算一遍配筋量了.
在这里要正确区分保护层厚度与截面计算高度是两个不同的概念.
回复
guozfh
2011年12月31日 22:49:03
5楼
好好学一下专业基础知识,这是两个不同的概念,软件只是个工具。
回复

相关推荐