桩混凝土抗渗等级?
lwb0911
lwb0911 Lv.7
2011年12月30日 17:51:32
只看楼主

我们这是直接走《工业防腐》了,要不要根据埋深H判断啊?根据H判断的话,桩基本都二三十米的,肯定P12了。该怎么弄?有依据吗?

我们这是直接走《工业防腐》了,要不要根据埋深H判断啊?根据H判断的话,桩基本都二三十米的,肯定P12了。
该怎么弄?有依据吗?
免费打赏
ysden333
2012年01月06日 15:10:12
12楼
应该是只有保护层厚度一说,哪有什么抗渗的鸟事
回复
xuxiangxun
2012年01月06日 16:27:01
13楼
应该是地下室结构才需要考虑抗渗吧!
回复
ouyfw71
2012年01月06日 22:11:53
14楼
防腐蚀和抗渗是两码事
回复
inzaghizk
2012年01月07日 09:54:58
15楼
有强、中、弱腐蚀的时候,按照工业防腐设计规范,桩身混凝土要抗渗,但是和桩长无关,均用S8

[ 本帖最后由 inzaghizk 于 2012-1-7 09:57 编辑 ]

无崖子与齐御风有强、中、弱腐蚀的时候,这个前提的依据在哪里呢?

回复
q739673646
2012年01月07日 12:09:16
16楼
桩身混凝土主要靠保护层、水泥的材料品种,没必要有抗渗等级吧 我也是这么想的
回复