各位大虾,做管线综合竖向时,你们都遵循什么原则,或者有什么技巧,我想纵横分层设置,但埋深太大,不分层又有管线交叉问题。特别是象雨污水,强电、弱点等管线不好弯曲。望各位不吝赐教。
各位大虾,做管线综合竖向时,你们都遵循什么原则,或者有什么技巧,我想纵横分层设置,但埋深太大,不分层又有管线交叉问题。特别是象雨污水,强电、弱点等管线不好弯曲。望各位不吝赐教。
12楼
弱电(电信、连通,移动,有限电视,铁通,交警信号灯)建议做综合管,给水在上,其余的符合规范就行。
赞同
回复
13楼
装得下,有操作间距就可以
装得下,有操作间距就可以
装得下,有操作间距就可以
回复
14楼
新建城区还好说,旧城改造就麻烦了,有时候光管线综合设计就要半年时间。
回复
15楼
管线综合是比较麻烦,主要是管线多,尤其是旧路改造.我的个人观点是:(1)不要太扣管线综合的规范,按照规范根本无法实施,除非红线够宽.(2)对于新建道路上的就先从系统上排好雨污水管,其他再按照当地常规做法排,排不下的只好下卧了,不过给水最好不要在污水下.(3)对于旧路,只能在现状管线的基础上排,最重要的是掌握好现状资料,当然也是先考虑雨污水.
回复
16楼
同意楼上的,不必完全抠规范。交叉时,管线分两层。交叉点处最好是一种管线与数种平行管线交叉,把一种管线按下去。这样竖向也好表达。
回复
17楼
我专业做管线综合的,大大小小做了几十个项目了,有兴趣可以交流一下啊。 综合管沟造价高,一般市政道路上排水管都在2.5米以下,上面放其他管线,强弱电单独做沟,交叉口排管走。 小区内部一般顺序是:强、弱电;雨水,中水、煤气、给水、供热,污水。
回复
18楼
同意楼上的,不必完全抠规范。交叉时,管线分两层。交叉点处最好是一种管线与数种平行管线交叉,把一种管线按下去。这样竖向也好表达
回复
19楼
全抠规范。交叉时,管线分两层。交叉点处最好是一种管线与数种平行管线交叉,把一种管线按下去。这样竖向也好表
回复