管线综合竖向
ywxwp
ywxwp Lv.2
2003年11月17日 15:40:12
只看楼主

各位大虾,做管线综合竖向时,你们都遵循什么原则,或者有什么技巧,我想纵横分层设置,但埋深太大,不分层又有管线交叉问题。特别是象雨污水,强电、弱点等管线不好弯曲。望各位不吝赐教。

各位大虾,做管线综合竖向时,你们都遵循什么原则,或者有什么技巧,我想纵横分层设置,但埋深太大,不分层又有管线交叉问题。特别是象雨污水,强电、弱点等管线不好弯曲。望各位不吝赐教。
免费打赏
鸿业gps
2003年11月18日 08:44:09
2楼
强电、弱电等管线以及给水、煤气等可归入压力管道自由调整标高的管道尽量从上面走,在交叉的地方标高排布时可以局部降低,强电、弱电等管线可以在标高调整的地方加井。
回复
ywxwp
2003年11月20日 09:03:05
3楼
强电及弱电的管井都很大,管线间距较小时能否布置开。
回复
ywxwp
2003年11月20日 09:18:48
4楼
我想过污水一个层,雨水一个层,某一个方向的压力管线一个层。另一个方向的压力管线一个层,可以与其他管线交叉,两侧压力管线连接时可以垂直连接,只有一个问题,就是弱电或强电弯曲时所需要的管井太大,不一定布置得开。
回复
liuren1980
2003年11月27日 10:50:37
5楼
这样做埋深要太大了,
如果从长远看,能不能考虑采用地下管沟方式呀?就象录象里看的美国地下管沟系统,不过这样投资和工期太长,但是从长远来说是一个方向。优点就是以后管道和其它管线的检修与安装新系统都很方便,不会影响其它部门的工作。
回复
zzzpeng123
2003年11月29日 23:55:59
6楼
我的观点:雨污水管道单独布置,其它根据实际情况设计综合管沟。
回复
zqy9034
2003年11月30日 17:33:25
7楼
管线综合的难点在交叉路口,按我们目前的做法,雨、污水埋设深,没有问题,其它管线支管让主管,管线覆土一般尊重各管线单位意见,mq:0.8~1.0,S:1.0~1.3,DL:0.5~1.0,DX\TV:1.0~1.3。弱电建议做综合管.
回复
sandy_nh
2006年03月08日 11:38:15
8楼
看那个垂直间距表,哪个间距小,就尽量采用哪个,当然不可以时上时下,只是尽量减小埋深而已,总体规划一下,就可以决定到底什么在上,什么在下,原则是首当遵守的。
回复
wfy-1119
2007年03月08日 16:09:33
9楼
弱电(电信、连通,移动,有限电视,铁通,交警信号灯)建议做综合管,给水在上,其余的符合规范就行。
回复
yufeng101877
2007年08月19日 10:43:24
10楼
管线综合真的有点难!
回复
yufeng101877
2007年08月27日 11:25:19
11楼
慢慢学习!
回复