下图中红框内继电器2KL的NC触点与电阻R并联后与2KL线圈串联,实际电路中R阻值800欧,2KL线圈阻值7120欧。那么:2KL动作瞬间线圈两端电压220V,电流220/7120=31mA2KL动作后线圈两端电压 220*7120/(7120+800)=198V,电流220/(7120+800)=28mA那个电阻起什么用呢?限流?从计算看没有限多少;分压?继电器线圈按220V选的,分得太狠继电器不能保持
下图中红框内继电器2KL的NC触点与电阻R并联后与2KL线圈串联,实际电路中R阻值800欧,2KL线圈阻值7120欧。
那么:2KL动作瞬间线圈两端电压220V,电流220/7120=31mA
2KL动作后线圈两端电压 220*7120/(7120+800)=198V,
电流220/(7120+800)=28mA
那个电阻起什么用呢?
限流?从计算看没有限多少;
分压?继电器线圈按220V选的,分得太狠继电器不能保持
想不通啊!
12楼
串电阻可适当减小线圈电流
回复
13楼
板凳说的对,是降低吸合电流;是线圈温升不致过高。
回复
14楼
限流电阻,防止烧毁继电器线圈
回复
15楼
限流用的,保护线圈。
回复
16楼
串电阻可适当减小线圈电流,降低发热量,延长线圈寿命。
回复
17楼
大电流启动,小电流保持,可以长期通电
回复
18楼
分压电阻,对线圈而言,全压启动,降压保持,
不过通常保持电压是取0.5~0.7*220v,现在只有0.9,有点奇怪
回复
19楼
顶一下,看看有没有大神能更好的解答
回复
20楼
解释的很详细了
回复
21楼
是不是防止蓄电池过放电的,当电压降低到一定值时2DL释放。但是当2DL释放后电池电压会回升,这样会不会导致2DL反复动作呢
回复