【请问】继电器线圈串联电阻是起什么作用
有时
有时 Lv.9
2011年12月30日 13:31:04
只看楼主

下图中红框内继电器2KL的NC触点与电阻R并联后与2KL线圈串联,实际电路中R阻值800欧,2KL线圈阻值7120欧。那么:2KL动作瞬间线圈两端电压220V,电流220/7120=31mA2KL动作后线圈两端电压 220*7120/(7120+800)=198V,电流220/(7120+800)=28mA那个电阻起什么用呢?限流?从计算看没有限多少;分压?继电器线圈按220V选的,分得太狠继电器不能保持

下图中红框内继电器2KL的NC触点与电阻R并联后与2KL线圈串联,实际电路中R阻值800欧,2KL线圈阻值7120欧。
那么:2KL动作瞬间线圈两端电压220V,电流220/7120=31mA
2KL动作后线圈两端电压 220*7120/(7120+800)=198V,
电流220/(7120+800)=28mA

那个电阻起什么用呢?
限流?从计算看没有限多少;
分压?继电器线圈按220V选的,分得太狠继电器不能保持

想不通啊!

2010429225834576.jpg

免费打赏
a30788603
2011年12月30日 22:30:00
2楼
我是这样想地
2KL是的线圈是直流的,吸合时要大电流,吸合后只要小电流就可以保持。
回复
xm200702
2011年12月31日 13:38:44
3楼
因2kl线圈是长期通电工作的,串电阻可适当减小线圈电流,降低发热量,延长线圈寿命。
回复
月夜孤星
2011年12月31日 15:04:46
4楼
线圈常时间带电不串电阻受不了吧
回复
gami25103117
2012年01月01日 01:48:37
5楼
限流,减少线圈电流,增加寿命
回复
zhxiaochen
2012年01月01日 15:08:48
6楼
节电降噪用的,交流接触器在吸合以前的启动电流较大吸合以后的维持又电流较小。如图中所示,通电前用接触器自身的常闭触点将电阻短接,接触器吸合后自身的触头断开电阻接入回路限制接触器电流。同时也降低了噪音。
回复
zhouxf_21
2012年01月02日 00:00:39
7楼
回复
jm050601
2012年01月02日 10:13:35
8楼
回复
chjs001
2012年01月04日 23:39:40
9楼
有没有更详细 更准确的解答。。。。。
回复
ajia0527
2012年01月05日 09:32:09
10楼
串电阻可适当减小线圈电流,降低发热量,延长线圈寿命。
回复
yifan166
2012年01月05日 10:39:54
11楼
节电降噪用的,串电阻可适当减小线圈电流,降低发热量,延长线圈寿命。
回复

相关推荐

APP内打开