输出功率与输入功率有什么差别?
gaoming009
gaoming009 Lv.2
2011年12月30日 10:17:10
只看楼主

购买了一台设备,需要布线,供货方说这台设备用输出功率,用电量是输入功率的3倍,所以要把线路加粗,对吗?

购买了一台设备,需要布线,供货方说这台设备用输出功率,用电量是输入功率的3倍,所以要把线路加粗,对吗?
免费打赏
一指慢
2011年12月31日 14:47:01
12楼
“购买了一台设备,需要布线,供货方说这台设备用输出功率,用电量是输入功率的3倍,所以要把线路加粗,对吗?”

建议gaoming009楼主先学习一点语文知识。
也可能是楼主精通了外语而忘了母语之故??
抑或供货方说的不明确?
回复
zzhspeed
2011年12月31日 15:21:56
13楼
有点明白了。楼主说的这台设备,是一台空调机……
空调的输入功率是电功率单位是KW,输出功率是热功率,单位也是KW。同样是KW,有些人就混淆了,其实一个是电的单位“用电量”,一个是热的单位“制热量”,两者不是一个物理量,完全不是一码事。
供电时,我们只看空调机的输入功率来配电就对了。输出功率是暖通专业的物理量,跟电气无关。
现有的技术水平下,两者的比值大概就是3倍,也就是空调的效率。
回复
xdetect
2011年12月31日 21:01:22
14楼
天邪笑笑生的回贴是最有水平最有道理的!
回复
一指慢
2012年01月02日 14:33:18
15楼
佩服!思考仔细!向你学习!
回复
liuzd
2012年01月05日 15:23:10
16楼
什么设备可以实现输配电功率的放大功能?输入电功率是1kW,输出电功率提高到3kW?如何做到不仅不耗电,还能额外生出来2kW电功率?
回复

相关推荐

APP内打开