论文简介: 通过建立分布参数模型,研究了以R410A为工质的空调换热器在不同的运行工况下的换热性能。与实际R410A房间空调换热器性能测试结果进行对比,评估了8种R410A蒸发和冷凝关联式,并对R410A在7.0mm管径强化管内的换热性能进行了研究。结果表明,在相同制冷剂质流量条件下,R410A采用7.0mm强化管后比R22采用9.52mm强化管的蒸发换热量和冷凝换热量分别提高9.32%~16.32%和8.05%~15.63%,而换热器盘管设计长度可减小2%~15.86%。
通过建立分布参数模型,研究了以R410A为工质的空调换热器在不同的运行工况下的换热性能。与实际R410A房间空调换热器性能测试结果进行对比,评估了8种R410A蒸发和冷凝关联式,并对R410A在7.0mm管径强化管内的换热性能进行了研究。结果表明,在相同制冷剂质流量条件下,R410A采用7.0mm强化管后比R22采用9.52mm强化管的蒸发换热量和冷凝换热量分别提高9.32%~16.32%和8.05%~15.63%,而换热器盘管设计长度可减小2%~15.86%。