通过仿真实验来了解一下,哪种消谐方式可彻底消除铁磁谐振呢?
安徽正广电电力
2021年06月21日 09:35:33
只看楼主

       为避免10KV电压互感器在单相接地情况下出现烧PT、爆保险情况的发生, 模拟10kV系统电压互感器在单相接地发生时引发铁磁谐振时采用不同的抑制方案进行实验验证,进行以下三种工况下治理措施试验数据。 三种工况试验数据比较分析及结论:由上表可知当系统发生单相接地故障时,PT中性点采用不同的治理措施,限流的效果不同:PT中性点直接接地时,PT一次侧中性点最大电流为1.98A;PT中性点经SiC

       为避免10KV电压互感器在单相接地情况下出现烧PT、爆保险情况的发生, 模拟10kV系统电压互感器在单相接地发生时引发铁磁谐振时采用不同的抑制方案进行实验验证,进行以下三种工况下治理措施试验数据。

三种工况试验数据比较分析及结论:由上表可知当系统发生单相接地故障时,PT中性点采用不同的治理措施,限流的效果不同:PT中性点直接接地时,PT一次侧中性点最大电流为1.98A;PT中性点经SiC消谐器接地时,PT一次侧中性点最大电流为0.71A;PT中性点经流敏型一次消谐器接地时,PT一次侧中性点最大电流为0.17A。

由上述试验结果可知:流敏型一次消谐器能有效的抑制谐振过电流,避免励磁电流激增而烧坏PT。同时在系统正常工作时,零序电流很小,PT开口三角电压几乎为零,不会影响二次侧继电保护动作。发生单相接地时,未明显改变PT开口三角电压幅值,保护PT,彻底消除谐振,让谐振成为历史。

想要更多的了解有关铁磁谐振方面的内容,请继续关注本网站!