各位大虾 小弟问几个问题 看谁有空不
liu40418301
2011年12月29日 17:56:38
只看楼主

一、不燃材料和防火封堵材料这两种一样吗?什么关系? 二、高规条纹说明3.0.1:yiyuan病房楼不计高度皆划为一类,是指大于24米的yiyuan病房楼不计高度皆划为一类,还是低于24米也算一类? 三、高规6.1.13.2 :通向避难层的防烟楼梯应在避难层分隔、同层错位或上下层断开,但人员均必须经避难层方能上下。 如果是双跑楼梯的话,在避难层断开,平台部位只有半层高,会不会太低了? 另外避难层一般要求高度是多少?

一、不燃材料和防火封堵材料这两种一样吗?什么关系?
二、高规条纹说明3.0.1:yiyuan病房楼不计高度皆划为一类,是指大于24米的yiyuan病房楼不计高度皆划为一类,还是低于24米也算一类?
三、高规6.1.13.2 :通向避难层的防烟楼梯应在避难层分隔、同层错位或上下层断开,但人员均必须经避难层方能上下。
如果是双跑楼梯的话,在避难层断开,平台部位只有半层高,会不会太低了?
另外避难层一般要求高度是多少?
避难层楼梯疏散门的开启方向问题,是都开向避难层呢,还是从楼上跑下来的开向避难层,往楼下去的方向开向楼梯间?(高规图集上是后者)
四、一层店面的门口上方要设置防火挑檐吗?

五、宿舍在什么情况下要设置消防电梯? 宿舍属于居住建筑,这里面没有规定居住建筑
七、消防电梯间6.3.3第9、10、11条要在建筑施工图中体现,如果要体现,怎么写呢?

[ 本帖最后由 liu40418301 于 2011-12-31 11:56 编辑 ]
免费打赏
hopesw
2012年06月16日 13:00:36
12楼
防火封堵材料是燃烧性能A级
即不燃材料
回复
shannon5510
2012年06月16日 17:09:44
13楼
五。宿舍属公建,节能按居住卡,消防疏散包括消防电梯等设置均按公建
回复
忘记规范
2012年06月18日 14:33:56
14楼
四、一层店面的门口上方要设置防火挑檐吗?


高层的肯定要,6.1.17 建筑物直通室外的安全出口上方,应设置宽度不小于1.00m的防火挑檐。

不管高低,《城市道路和建筑物无障碍设计规范》7.1.4 在建筑入口设雨罩,可能就是钢筋混凝土的呢,正好防火用