【分享】户外变台配电箱,欢迎大家提出宝贵意见
释然
释然 Lv.12
2011年12月29日 14:08:28
只看楼主

欢迎大家提出宝贵意见。箱内正视:箱内后视:

欢迎大家提出宝贵意见。
箱内正视:
户外变台配电箱-正视.JPG

箱内后视:
户外变台配电箱-后视.JPG

户外变台配电箱-正视.JPG


户外变台配电箱-后视.JPG

免费打赏
lennie1219
2011年12月29日 18:57:52
2楼
柜子做的有点大,反正是前后开门,出线塑壳断路器可以前后放,这样你就可以做窄点。一般户外箱我们都做单门,没必要搞两个门对开,个人感觉门开的越多防护越难做。问下楼主的户外箱是什么材料的?我们厂的户外箱不锈钢的基本不喷漆。整体的工艺还是很不错的,
回复
dong-sh
2011年12月30日 10:31:30
3楼
做的还可以,有机玻璃板是不是可以再贴个警示标签呢?
前后门的设计是为了以后整改维护,实际用途不大。
这个柜子是碳钢喷涂的吧?如果量小的的话,最好用不锈钢的,当然量大的话可以用德国的一种塑料外壳的拼装箱体,颜色和RAL7035差不多,要安全些。
回复
思议儿
2011年12月30日 11:19:40
4楼
工艺还可以
回复
feidankt66
2011年12月30日 11:58:32
5楼
我感觉外壳密封做的不是很好。
回复
wboy8759
2011年12月30日 12:49:11
6楼
横向铜排缺少可靠支撑。
回复
a30788603
2011年12月30日 15:40:10
7楼
不用上漏保吗???
回复
hb1987_2011
2011年12月30日 16:33:00
8楼
空开全是ABB的啊 有钱的主啊 浪费啊 奢侈啊!整体很不错的嘛!就是用户到时候电源进线有那么一小点问题的!
回复
duqiang_88
2011年12月30日 16:43:41
9楼
箱体尺寸略大,尤其总断路器与分支母线间的尺寸可以压缩,另进线应考虑从箱体一侧上,便于固定。整体还不错!
回复
azor1983
2011年12月30日 16:54:22
10楼
工艺还不错的 。看着也舒服。
回复
starys
2011年12月30日 17:41:27
11楼
呵呵,,我公司的空开全部清一色的施耐德!
回复

相关推荐