衡阳大火烧大楼坍塌主要原因是什么?
tang7925
tang7925 Lv.3
2003年11月15日 19:37:59
只看楼主

衡阳大火烧大楼坍塌主要原因是什么?

衡阳大火烧大楼坍塌主要原因是什么?
免费打赏
waterismoney
2003年11月20日 16:05:49
2楼
记者一线深入调查:衡阳特大火灾七大疑问

--------------------------------------------------------------------------------

http://www.sina.com.cn 2003年11月07日07:45 金羊网-新快报

  新快报特派记者赵峻、林波

  记者连日在衡阳采访时了解到,虽然衡阳人民为了20位消防官兵的牺牲感到悲痛,但同时也有一些市民议论说,如果不是救火过程中出现了一些不该出现的“情况”,可能不会造成这么多的人员伤亡。坊间传闻,部分居民曾经目睹火灾全过程,并且亲眼目睹消防人员在塌楼前救火过程中出现了两次没水扑火的情况。昨日,记者辗转找到几位住在事发楼永兴
市场旁的居民,他们向记者叙述了他们的几个疑问。

  1消防接警晚了一小时?

  一唐姓居民告诉记者,他家距事发的永兴市场不到30米,他在3日凌晨4时40分左右发现火情,马上穿着睡衣拿了手电筒下楼,当时现场附近已经聚集了不少群众。他看到火烧范围虽然还不是很大,但是火势凶猛。由于自己没带手机,便问围观群众报警没有,有人告诉他已有包括保安在内的许多人拨打了“110”和“119”。唐某说,他在5时40多分才看见有消防车赶到现场。

  记者前日在采访一位衡阳市消防支队的指战员时,该指战员说他们是在5时40分接到的出警指令,5时43分,第一批消防员赶到现场,他作为第二批消防员在5时46分赶到。

  昨日下午,衡阳市长贺仁雨在火灾现场向湖南省委书记杨正午汇报时说,消防部门3日凌晨5时40分接到报警并在5时45分赶到现场。

  2第一辆消防车没水到现场?

  据住在永兴市场二楼的一位居民称,第一辆消防车来到现场后,并没有立即使用车上的高压水枪,而是派几名消防员在近处寻找消防栓。紧接着,该消防车马上离开现场去装水,半个小时以后,这辆消防车才重新回到现场,消防员开始使用高压水枪。而附近的消防栓却接连几日水压不足,导致连接消防枪后出来的水无法起到更大的作用。

  记者连日在现场目击看到,坍塌后的楼房不时还有火苗冒起来,把火苗压下去的是消防车上的高压水枪而不是从消防栓接出来的水。

  3消防通道被人为封堵?

  一位不愿透露姓名的居民告诉记者,由于永兴市场四周均被高楼围住,几条通道都非常狭窄,一辆车经过都比较困难,所以永兴市场商铺的档主近年来都是利用衡州大市场的一条通道(从衡州大市场直进左转原可能直达永兴市场)运输货品,但因此却损坏了衡州大市场的路面,事发3个月前,有人在从衡州大市场通往永兴市场的道路中间加筑了两个水泥墩,从此车辆不能从该处进出。此次火灾本来可以多一条位置很好的消防通道,也因此被阻,消防车辆不能从中穿行,最后,不得不推倒了大路边的一栋两层楼房进行救援。

  还有原永兴市场的住户告诉记者,永兴市场的居住楼内根本就没有消防通道。

  4救火过程中停水半小时?

  一位居民说,消防官兵开始救火之后,大约在3日清晨7时,他在永兴市场西侧(此次塌楼方位),看见消防员手中的高压水枪出水越来越少,后来水枪根本就没水出了。他看见有消防员打开路边的消防栓,却发现也没有水供应,市场西侧的消防官兵只能看着大火继续烧旺。大约半小时后,他们的水枪才再次射出水柱。

  5塌楼灾难本可避免?

  据悉,有关专家认为,永兴市场属混凝土结构的四合院,通常情况下,被大火吞噬达两个小时,就非常容易造成楼房坍塌。也就是说,如果担任现场消防任务的消防员具备这一专业知识,那么群死群伤的事件便不会发生。一名武警官兵告诉记者,坍塌楼房的消防安全等级与报告中的相差很大。

  昨日下午,记者在永兴市场附近逛了一圈,发现紧邻该市场的另一个大型农贸市场有几百个摊位,但整个市场只有20来个刚装上的崭新干粉灭火器。记者看到,该市场大量的档口不但卫生条件极差,且大量干货副食品堆积在狭小的室内、走道上。

  6用硫磺烤“八角”引起火灾?

  一知情人士告诉记者,此次火灾是由于永兴市场首层一商铺的两兄弟谢X文、谢X革在商铺内用硫磺熏烤刚运来的“八角”引起的。该人士说,这两兄弟长期使用此法以让“八角”外表呈现出漂亮的黄色以吸引买家。该人士还向记者透露,谢X文和谢X革两兄弟目前已被公安机关抓获。永兴市场的老板和当晚在市场值班的两位保安也被滞留在公安机关。

  7商住楼是“豆腐渣”工程?

  据了解,永兴市场由衡阳某集团有限公司在1998年兴建。一位住在该市场商品房的拆迁户告诉记者,当时该市场一至四楼的售价是980元每平方米,五楼是700多元每平方米。发生火灾前,有两名保安具体负责该市场物业管理和安全,一楼的唐姓保安已有50多岁。而开发该楼盘的某集团有限公司董事长李某也同时受到控制,该公司业务以房地产开发、建筑工程为主。

  该拆迁户说,他在该市场
回复
waterismoney
2003年11月20日 16:13:17
3楼
救火的时候面对的是烟雾,调查的时候面对的将是黑幕!
关注ing
回复
zzg1880
2003年11月20日 16:45:53
4楼
目前还不十分清楚
回复
enid
2003年11月20日 16:50:03
5楼
施工质量问题
回复
365th
2003年11月21日 08:32:14
6楼
三点多烧到七点多就是世贸大楼也塌了。烧了3个小时就根本不该进人
回复
xiaoxiao
2003年11月21日 12:35:01
7楼
很可怕!说是这个楼从设计到施工都有问题.
回复
hai_
2003年11月22日 01:56:59
8楼
人员伤亡是消防指挥的责任
建筑发生这样的大火是开发商跟物业管理的责任
回复
qinyu
2003年11月22日 10:30:12
9楼
消防队没有懂结构的吗?烧几个小时钢筋已软,不塌才怪。无知却被无限抬高,可悲。
回复
waterismoney
2003年11月24日 10:57:40
10楼
现在公安部还号召向他们学习,不知是啥子用心?去学死?!
回复
hxw7808
2003年12月14日 17:48:25
11楼
可悲!!
专业的知识缺乏是悲剧的主要原因!!
值得国人深思!!
有勇气是不够的!
别发生火灾都怪设计的责任了!!
回复