这种情况是做湿式系统还是预作用系统比较好?
andromeda6164
2011年12月29日 11:23:10
只看楼主

现在围绕着一个1w多平米的车库,有5栋分布在各处的高层住宅,高层的地下二层,地下一层的公共区域和一层的大堂需要做喷淋,车库和住宅需要做喷淋的地方都不采暖,并且不在一个防火分区。喷淋的报警阀均坐在车库里,请问带住宅部分的报警阀做成湿式的还是预作用的比较好? 若做成预作用系统,由于楼座比较分散,考虑管道最大允许容积等要求,除车库报警阀外,还需要做两个预作用报警阀,初期投资比较高。 若做成湿式系统,只需增加一个湿式报警阀。但是不采暖区域的管线很长(不算楼座里的,光在车库中走的管线就有将近400米长)均需要做电伴热保温。后期的费用和维护也是问题。

现在围绕着一个1w多平米的车库,有5栋分布在各处的高层住宅,高层的地下二层,地下一层的公共区域和一层的大堂需要做喷淋,车库和住宅需要做喷淋的地方都不采暖,并且不在一个防火分区。喷淋的报警阀均坐在车库里,请问带住宅部分的报警阀做成湿式的还是预作用的比较好?
若做成预作用系统,由于楼座比较分散,考虑管道最大允许容积等要求,除车库报警阀外,还需要做两个预作用报警阀,初期投资比较高。
若做成湿式系统,只需增加一个湿式报警阀。但是不采暖区域的管线很长(不算楼座里的,光在车库中走的管线就有将近400米长)均需要做电伴热保温。后期的费用和维护也是问题。
请问大家,相对来说哪种方案比较好呢?
免费打赏
loveandromeda
2011年12月29日 19:33:37
2楼
宝宝加油哦~偶永远耐你~
回复
matcats
2011年12月30日 10:38:12
3楼
以前做过一个在管道中加防冻剂的。。。可以考虑
回复
难得有空
2011年12月30日 12:48:36
4楼
要考虑防冻的地区,要保温的管道又比较长,觉得预作用好了一点。作为设计还是要综合考虑一下。不能因为初期投资高就否定预作用。多一个阀又花不了多少钱
回复
zgrgzxx
2011年12月30日 15:08:18
5楼
挺好的
回复
iash123
2011年12月31日 13:54:34
6楼
与作用的~~~~~~~~
回复
sp7575
2012年01月04日 13:33:42
7楼
楼主可以考虑使用干湿结合系统!