生产化学物品的厂房消防怎么做合适?现在一些生产车间的生产物品及生产原料,在喷淋规范里并没有明确列出,它们当中很多都是可燃性质的,但是否适合做水喷淋很难把握,不知道大家有没有遇到这样的情况,在做与不做之间为难。 总觉得规范很不完善,有很多模棱两可的东西,但现在的消防法又让设计的责任很大,一些不明确的东西规范上说以当地消防部门的意见为准,但消防部门却从不出具书面意见,到头来出事还是设计的事。
生产化学物品的厂房消防怎么做合适?
现在一些生产车间的生产物品及生产原料,在喷淋规范里并没有明确列出,它们当中很多都是可燃性质的,但是否适合做水喷淋很难把握,不知道大家有没有遇到这样的情况,在做与不做之间为难。
总觉得规范很不完善,有很多模棱两可的东西,但现在的消防法又让设计的责任很大,一些不明确的东西规范上说以当地消防部门的意见为准,但消防部门却从不出具书面意见,到头来出事还是设计的事。
2楼
建设方应该提供完备的产品资料,不然设计上根本无法定类别,谈何设计呢
回复
3楼
建议在设计文件里写明甲方提供的资料……
回复
4楼
尽量做,,别打擦边球.
回复
5楼
我们院是只做医药化工的,一般不做喷淋,建规8.5也没提到化工厂房需要做喷淋。再说,很多物流遇水会反应产生大量热,会助燃,再一个是化工原料燃烧的时候,喷淋的水根本控制不了火势的。
回复
6楼
初入江湖,不是很懂
回复
7楼
作设计时首先要业主提供所生产的化学品资料,了解其性能,我建议您多看看有关气体灭火方面的设计规范。
回复
8楼
化工厂,要看你具体厂房里面的化学品是什么和化学品的生产、储存状态。不能笼统而言。我们现在做的比较多的有两类。一类是闭式系统,采用的是闭式泡沫-水喷淋系统。一类是开式系统,采用的泡沫-水雨淋系统。就平时接触的比较多的说,不带表普遍性,仅供参考。如需进一步探讨。可加qq313943238。
回复
9楼
给排水5级皇冠技术交流群:89702640,做建筑给排水设计的欢迎你们的进入,只做建筑给排水设计 施工的,别的还是不要进去了。
回复
10楼
楼主是第一次做工业厂房?
回复
11楼
谢谢大家,我想知道做化学产品的厂房,除了“防火规范”、“喷淋规范”,还应该看什么规范?还有做土建设计时,有些甲方自己都不知道生产工艺,只能说个大概情况,更提不出具体的资料了,丙类厂房是一定要做消火栓系统,但丙类厂房是一定要做喷淋系统吗?
回复