有载调压抽头不匹配的变压器并联运行分析
gdgzlzp
gdgzlzp Lv.2
2006年08月28日 16:20:54
来自于变压器
只看楼主

论文简介: 列举出工程建设中遇到的因有载调压抽头不匹配导致的变压器并联运行条件不满足的实例,对此进行有关环流和负荷失配率计算分析,比照有关导则的标准和条文,判断得出该工程满足并联运行条件,得出结论:对类似问题均需具体计算分析后再作出判断。 附件名:200512121134359006367/200512121134359006367.htm 文件大小:17K (升级VIP

论文简介:

列举出工程建设中遇到的因有载调压抽头不匹配导致的变压器并联运行条件不满足的实例,对此进行有关环流和负荷失配率计算分析,比照有关导则的标准和条文,判断得出该工程满足并联运行条件,得出结论:对类似问题均需具体计算分析后再作出判断。



附件名:200512121134359006367/200512121134359006367.htm

文件大小:17K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
lxloveyz
2007年01月24日 15:47:20
2楼
好专业呀!!
都看晕了!!
收我为徒吧!!
呵呵
回复
lxloveyz
2007年01月24日 15:48:34
3楼
好专业呀!!
都看晕了!!
收我为徒吧!!
呵呵
回复

相关推荐