【解惑】2台10KV 500KVA变压器并列条件满足,环流207A的原因?
zzk9999
zzk9999 Lv.2
2011年12月28日 22:27:38
来自于变压器
只看楼主

两台10KV 500KVA变压器10KV一线电源供电,相序正确,低压侧电压差4V,一台短路阻抗3.91,一台短路阻抗4.01,并列应该没问题,但是产生了207A低压环流,什么原因呀?求助各位大大

两台10KV 500KVA变压器10KV一线电源供电,相序正确,低压侧电压差4V,一台短路阻抗3.91,一台短路阻抗4.01,并列应该没问题,但是产生了207A低压环流,什么原因呀?求助各位大大
免费打赏
lzhxgx
2011年12月30日 11:11:56
22楼
学习了
回复
popcy
2011年12月30日 12:17:56
23楼
学习了,呵呵
回复
wensummer1980
2011年12月30日 16:22:03
24楼
1、电压和变压比相同,不等超过0.5%
2、连接组别相同,连接方式、极性、相序必须相同
3、短路电压(阻抗电压)相等,不操过±10%
4、容量差别不宜过大不比操过3:1
回复
jy13866865852
2011年12月30日 16:24:12
25楼
楼主说的不清晰,尚不做评论......
回复
qq277822633
2011年12月30日 19:17:31
26楼
学习学习
回复
mabo717
2011年12月30日 20:33:36
27楼
学习了
回复
qbw4607
2011年12月30日 21:28:44
28楼
1,阻抗有误差仅仅引起带负荷时电流分配不等。
2,如果连接组错误,电流极大,将导致保护动作
3,如果是双电源供电,环流是不可避免的,但楼主说的非常清楚,是单电源。
4,估计是变比误差导致环流。
所以不是同一个厂生产的同型号变压器尽量不要并列运行。
回复
gws333
2011年12月30日 21:48:59
29楼
向各位高人志敬
回复
乌鸦
2011年12月30日 23:28:27
30楼
其实只要满足如下几条应该就不会出现这种情况了
1.各变压器变比相等(变比差最大允许有1%的差值);
2.各变压器联结组别相同;
3.各变压器阻抗标幺值相等,且短路阻抗与短路电抗比值相等.(短路阻抗允许有10%的差值)
这种情况就不会出现了.
回复
bbln
2011年12月31日 10:17:57
31楼
还从没遇到过这样的问题,还是学习一下吧!
回复