【解惑】2台10KV 500KVA变压器并列条件满足,环流207A的原因?
zzk9999
zzk9999 Lv.2
2011年12月28日 22:27:38
来自于变压器
只看楼主

两台10KV 500KVA变压器10KV一线电源供电,相序正确,低压侧电压差4V,一台短路阻抗3.91,一台短路阻抗4.01,并列应该没问题,但是产生了207A低压环流,什么原因呀?求助各位大大

两台10KV 500KVA变压器10KV一线电源供电,相序正确,低压侧电压差4V,一台短路阻抗3.91,一台短路阻抗4.01,并列应该没问题,但是产生了207A低压环流,什么原因呀?求助各位大大
免费打赏
月夜孤星
2011年12月29日 12:50:36
12楼
~~~~学习了
回复
天空蔚蓝
2011年12月29日 13:44:09
13楼
要看变比、容量、相位,环流207A有变比不对
回复
a13901458888
2011年12月29日 15:28:45
14楼
问题应该出在“低压侧电压差4V”上。是相电压还是线电压?两台变压器的变比有些差异。
回复
feidankt66
2011年12月29日 15:54:59
15楼


应该是问题所在,还有变压器也可能不是同一厂家的吧?
回复
ch887766
2011年12月29日 17:02:05
16楼
学习了
回复
zsh340
2011年12月29日 18:07:43
17楼
回复
xing_zai
2011年12月29日 20:22:50
18楼

还有就是负荷的选择要考虑他们的阻抗不同。
回复
mqli2004
2011年12月30日 08:47:53
19楼
变压器最好是同一厂家的,材料和工艺都一样。
回复
天空蔚蓝
2011年12月30日 09:02:44
20楼
电压相差4V,是三相都差吗?太大了
I(207A)=4V/(B1内阻+B2内阻)这两台变压器不能并联运行
回复
nice210
2011年12月30日 10:39:48
21楼
你的变压器连接组别是否一致?是不是同一组高压供电,还有就是变压器是不是同一厂家,有的厂家试验误差和检测仪表的因数。虽然在允许的范围内,查一下变压器高压的抽头是否在同一档
回复