两台10KV 500KVA变压器10KV一线电源供电,相序正确,低压侧电压差4V,一台短路阻抗3.91,一台短路阻抗4.01,并列应该没问题,但是产生了207A低压环流,什么原因呀?求助各位大大
两台10KV 500KVA变压器10KV一线电源供电,相序正确,低压侧电压差4V,一台短路阻抗3.91,一台短路阻抗4.01,并列应该没问题,但是产生了207A低压环流,什么原因呀?求助各位大大
12楼
~~~~学习了
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ding.gif)
回复
13楼
要看变比、容量、相位,环流207A有变比不对
![](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
回复
14楼
问题应该出在“低压侧电压差4V”上。是相电压还是线电压?两台变压器的变比有些差异。
回复
15楼
应该是问题所在,还有变压器也可能不是同一厂家的吧?
回复
17楼
回复
18楼
还有就是负荷的选择要考虑他们的阻抗不同。
回复
19楼
变压器最好是同一厂家的,材料和工艺都一样。
回复
20楼
电压相差4V,是三相都差吗?太大了
I(207A)=4V/(B1内阻+B2内阻)这两台变压器不能并联运行
![](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
回复
21楼
你的变压器连接组别是否一致?是不是同一组高压供电,还有就是变压器是不是同一厂家,有的厂家试验误差和检测仪表的因数。虽然在允许的范围内,查一下变压器高压的抽头是否在同一档
回复