【解惑】2台10KV 500KVA变压器并列条件满足,环流207A的原因?
zzk9999
zzk9999 Lv.2
2011年12月28日 22:27:38
来自于变压器
只看楼主

两台10KV 500KVA变压器10KV一线电源供电,相序正确,低压侧电压差4V,一台短路阻抗3.91,一台短路阻抗4.01,并列应该没问题,但是产生了207A低压环流,什么原因呀?求助各位大大

两台10KV 500KVA变压器10KV一线电源供电,相序正确,低压侧电压差4V,一台短路阻抗3.91,一台短路阻抗4.01,并列应该没问题,但是产生了207A低压环流,什么原因呀?求助各位大大
免费打赏
wboy8759
2011年12月28日 22:34:09
2楼
两台的短路阻抗偏差稍大了点。
回复
zzk9999
2011年12月28日 22:41:28
3楼
谢谢!两台的短路阻抗偏差是稍大了点,但在允许误差内,象这样的环流应该多少?头疼
回复
zyz8438
2011年12月29日 00:00:17
4楼
变压器高压侧是并在同一电源上?有没有注意两台变压器的档位是否一致?
回复
xiech123
2011年12月29日 10:17:19
5楼
学习一下,
回复
l113825034
2011年12月29日 10:33:56
6楼
你用的什么连接方式 ?单母线分断吗
回复
houzaixiang
2011年12月29日 10:52:29
7楼
你的变压器连接组别是否一致?是不是同一组高压供电,还有就是变压器是不是同一厂家,有的厂家试验误差和检测仪表的因数。虽然在允许的范围内,查一下变压器高压的抽头是否在同一档
回复
dujianhua2008
2011年12月29日 11:18:14
8楼
207A的环流不大啊。
回复
hsa8
2011年12月29日 11:37:39
9楼
既然满足并列要求,还是看看厂家是否一致?
回复
btfk222
2011年12月29日 12:25:39
10楼
满足变压器并联运行的条件下,看看变压器的分节头是否在一个档位上。应保证并联运行变压器在一个档位上
回复
zzk9999
2011年12月29日 12:38:25
11楼

结果原因查试验报告果然在档位上,一台变压器有5挡,一台只有3挡,都摆在标准档位,直流电阻虽然接近,抽头阻抗不一致应该是造成环流的原因吧。谢谢各位大大们