【解惑】2台10KV 500KVA变压器并列条件满足,环流207A的原因?
zzk9999
zzk9999 Lv.2
2011年12月28日 22:27:38
来自于变压器
只看楼主

两台10KV 500KVA变压器10KV一线电源供电,相序正确,低压侧电压差4V,一台短路阻抗3.91,一台短路阻抗4.01,并列应该没问题,但是产生了207A低压环流,什么原因呀?求助各位大大

两台10KV 500KVA变压器10KV一线电源供电,相序正确,低压侧电压差4V,一台短路阻抗3.91,一台短路阻抗4.01,并列应该没问题,但是产生了207A低压环流,什么原因呀?求助各位大大
免费打赏
yutaolion
2011年12月31日 15:29:16
32楼
变压器组别一样否?
回复
yutaolion
2011年12月31日 15:29:16
33楼
变压器组别一样否?
回复
zzk9999
2011年12月31日 15:59:03
34楼
问题已解决,主要还是档位,5档和3挡的变压器,把5挡变压器换成3挡变压器,联结组别都是Dyn11,阻抗一台4.01,一台4.17,都摆在2挡,A-A 0V B-B 0V C-C 0V ,并列后无环流。上次4V电压就是档位不一致造成的电压差,所以有207A电流。因此别小看几伏电压差,造成环流可不小。
回复
zxr2625
2012年01月02日 14:17:40
35楼
两台变压器的变比不得超过+-0.5%