求助,换热站的问题
ilwr2001
ilwr2001 Lv.2
2011年12月28日 22:11:37
来自于采暖供热
只看楼主

一次网供水温度是60,70度,但是二次网的供水温度才20,30度,是什么原因呢?急,急急急急!

一次网供水温度是60,70度,但是二次网的供水温度才20,30度,是什么原因呢?急,急急急急!
免费打赏
vicbaby
2012年01月02日 18:30:51
12楼
1、是不是堵了或集汽。
2、一次网给的流量小。
3、换热器有脏物。
4、除污器有杂物。
回复
lishubing12345
2012年01月02日 22:39:48
13楼
这是不是在系统刚开始的问题?刚开始整个2次系统水温低二次流量大,短时间无法烧热,过一段时间就好了,一次侧应该没有问题,如果一次侧温差大那就是流量太小了。
回复
zhaowenliangde
2012年01月03日 10:15:37
14楼
是否为板换的换热面积小应按负荷及供回水温重新核定板换面积。
回复
ybs056
2012年01月03日 21:31:51
15楼
一次水的流量小,而二次水的流量大,自然也热不过来,这样只能加大一次水的流量来解决问题。
回复
zimoshui
2012年01月04日 17:07:45
16楼
1、检查换热站一二次管网接管方向是否正确
2、是否一次侧板换堵了
3、是否设计的一次侧流量过小
4、是否一次侧压差小造成一次侧流速过慢
5、是否一次侧阀门未开全
6、是否二次侧循环泵超流量
回复