一次网供水温度是60,70度,但是二次网的供水温度才20,30度,是什么原因呢?急,急急急急!

一次网供水温度是60,70度,但是二次网的供水温度才20,30度,是什么原因呢?急,急急急急!
免费打赏
freekingdomjm
2011年12月28日 23:20:58
2楼
一是是否没有接对管道;
二是是否一次水的流量小,而二次水的流量太大,自然也热不过来,这样只能加大一次水的流量来解决问题。
三是否有堵塞呢。
多方面的去查找原因吧。
回复
641312
2011年12月29日 16:30:19
3楼
原因很多;我想有这几个方面的原因:
1.换热器的选型是负荷是否够,
2、循环水泵是否正常,达到设计要求
3、流量是否够
回复
yhlin678
2011年12月29日 17:04:17
4楼
看一下压力,应该是堵了!听声音,看是不是憋气》
回复
aolinsoft
2011年12月30日 09:07:28
5楼
一次侧流量过小
回复
copywold
2011年12月30日 10:17:58
6楼
换热器是否出现问题,还要看流量流速是否达到要求
回复
gongguanglong
2011年12月30日 10:44:06
7楼
测量一次网进水、回水温度及泵流量,测量二次网进水、回水温度及泵流量,比较温差,流量后才知道。
回复
wyf462311
2011年12月31日 09:30:38
8楼
这个事情我也碰见过,很多人忽略了一次网的供回水压差,在不开机时看一下一次网的压差是不是很小,如果很小说明进入换热器的流量也会很小,可以配一个增压泵,流量大点,扬程小点,
回复
fwk1988
2011年12月31日 09:56:11
9楼
看温度没问题,应该是流量的问题,查看智能阀是否开关太小,或者是一次网整体流量不足造成,引用二楼,多方面考虑
回复
bobo65321
2012年01月02日 08:53:56
10楼
一次侧流量小吧
回复
siyi1975
2012年01月02日 10:36:27
11楼
板换是否脏堵