底框中的抗震墙按规范的意思是布置带边框的剪力墙,但是实际中发现大量的一端为端柱(满足大于2倍墙厚)另一端仅设置暗柱的剪力墙甚至有的整个结构中全是这种剪力墙,不知道合适不合适!抗震规范7.5.3.1明确说墙体周边应设置边框柱(或框架柱),边框柱截面高度不宜小于墙厚2倍 另外。专家们帮我看看墙体布置是否合理!刚度比已经满足,附件给出缝左侧墙体布置!这种剪力墙能布置么?[ 本帖最后由 hanbingxie 于 2011-12-28 15:19 编辑
底框中的抗震墙按规范的意思是布置带边框的剪力墙,但是实际中发现大量的一端为端柱(满足大于2倍墙厚)另一端仅设置暗柱的剪力墙甚至有的整个结构中全是这种剪力墙,不知道合适不合适!抗震规范7.5.3.1明确说墙体周边应设置边框柱(或框架柱),边框柱截面高度不宜小于墙厚2倍
另外。专家们帮我看看墙体布置是否合理!刚度比已经满足,附件给出缝左侧墙体布置!
![未命名.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
这种剪力墙能布置么?
[
本帖最后由 hanbingxie 于 2011-12-28 15:19 编辑 ]
![qiangti.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![未命名.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
2楼
1、墙尽量拉通,中间不要断开
2、水平墙较少
3、楼梯间柱较多
回复
3楼
规范要求设置带边框的剪力墙的真正意思,就是在原有胆肢剪力墙的基础上,通过另一方向的剪力墙增加整体刚度,这样提高了结构的整体刚度(刚度是立方关系啊),又减少了不必要的剪力墙。剪力墙设置多了不仅结构会增加投资,其它专业也不好使用。最理想的状况,就是两个方向的刚度比较均衡。
回复