建 筑 电 气 施 工 技 术

目 录
第一章 建筑电气工程施工概论........................................................................................................2
第一节 建筑电气施工安装工程的规范和标准........................................................................2
第二节 建筑电气工程的施工过程............................................................................................4
第三节 建筑电气工程的质量验收............................................................................................6
第二章 外 线 工 程........................................................................................................................21
第一节 架空线路工程..............................................................................................................21
第二节 架空电源引入线工程..................................................................................................40
第三节 地下电缆工程..............................................................................................................43
第三章 内线工程..............................................................................................................................65
第一节 低压电缆的敷设..........................................................................................................65
第二节 低压母线的安装..........................................................................................................74
第三节 导线的敷设..................................................................................................................83
第四章 电气设备的安装................................................................................................................ 111
第一节 电动机的安装............................................................................................................ 111
第二节 成套配电柜的安装....................................................................................................117
第五章 电气照明灯具的安装........................................................................................................129
第一节 照明灯具的安装........................................................................................................129
第二节 特殊场所照明灯具的安装........................................................................................136
第三节 开关、插座的安装....................................................................................................141
第四节 电扇、电铃及电钟的安装........................................................................................145
第五节 配电箱(板、盘)的安装........................................................................................147
第六节 工程交接与验收........................................................................................................151
第六章 防雷与接地工程................................................................................................................153
第一节 防雷装置的安装........................................................................................................153
第二节 接地工程....................................................................................................................162
第三节 等电位联结................................................................................................................175
第一章 建筑电气工程施工概论
建筑工程是指为新建、改建或扩建房屋建筑物和附属构筑物设施所进行的规
划、勘察、设计和施工、竣工等各项技术工作和完成的工程实体。建筑电气工程
(装置)是为实现一个或几个具体目的且特性相配合的电气装置、布线系统和用
电设备电气部分的组合。这种组要组成部分,它为建筑物内的通风空调设备、动
力照明设备、不同功能的控制系统等诸多设施提供电力能源。通常情况下,把建
筑内外的电力、照明用的合能满足建筑物预期的功能和安全要求,也能满足使用
建筑物的人的安全需要。
建筑电气工程是建筑工程的重电气设施的施工安装工程称为建筑电气工程。
电气系统可以把电能引入建筑物,经过用电设备转换成机械能、热能和光能等。
其处理对象是能源(电力),特点是电压高、电流大、功耗大、频率低,主要考虑
的问题是减小损耗、提高效率。
随着建筑的电气化标准与功能需求不断提高,将有更多的高技术产品和设备
进入建筑领域,扩展建筑物功能的范围。建筑电气工程的安装施工也将朝着复杂
化、高技术方向发展。
建筑电气系统主要有七个重要的组成部分,它们是室外电气工程、变配电工
程、供电干线系统工程、电气动力系统工程、电气照明安装工程、备用和不间断
电源安装工程和防雷及接地安装工程。各个组成部分的详细内容在本书后面的各
章节中有详细的论述。
第一节 建筑电气施工安装工程的规范和标准
一、建筑电气安装工程的规范、标准
建筑工程质量是反映建筑工程满足相关标准规定或合同约定的要求,包括其
在安全、使用功能及其在耐久性能、环境保护等方面所有明显和隐含能力的总和。
1、建筑电气工程施工验收规范
建筑电气工程技术人员、质量检查人员及施工人员,在掌握一定的电工基础
理论知识以后,还必须学习国家颁发的建筑安装工程施工及验收规范。规范是对
回复
liugl123456789
2008年10月07日 06:29:43
3楼
操作行为的规定,是使工程质量达到一定技术指标的保证,是在施工和验收过程
中必须严格遵守的。
国家颁发的建筑安装工程施工及验收规范中与电气安装工程有关的规范有以
下系列:
《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》(GBJ147-1990)
《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》
(GBJ148-1990)
《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》(GBJ149-1990)
《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150-1991)
《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50168-1992)
《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-1992)
《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》(GB50170-1992)
《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》(GB50171-1992)
《电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范》(GB50172-1992)
《电气装置安装工程35kV 及以下架空电力线路施工及验收规》(GB 50173—
1992)
《建筑工程施工现场供电安全规范》(GB 50194—1993)
《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》(GB 50254—1996)
《电气装置安装工程电力变流设备施工及验收规范》(GB 化50255—1996)
《电气装置安装工程起重机电气装置施工及验收规范》(GB 50256—1996)
《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置及验收规范》(GB 50257
—1996)
《住宅装饰装修工程施工规范》(GB 50327—2001)
《建筑电气工程质量验收规范》(GB 50303—2002)
《电梯工程施工质量验收规范》(GB 50310—2002)
《城市路灯照明工程施工验收规范》(GJJ89—2001)(J120—2001)
2、电气工程设计规范
除了以上电气装置安装工程施工及验收规范外,国家还颁发了与之相关的各
种设计规范、标准及电气材料等有关技术标准及标准图集。这些技术标准是与验
回复
liugl123456789
2008年10月07日 06:30:06
4楼
收规范互为补充的。
《民用建筑电气设计规范》(JGJ/ T 16—1992)
《工业企业照明工程设计规范》(GB 50034—1992)
《3~110kV 高压配电装置设计规范》(GB5006-1992)
《通用用电设备配电设计规范》(GB50055-1994)
《10kV 及以下变电所设计规范》(GB50053-1994)
《建筑物防雷设计规范》(GB50057-1994)
《供配电系统设计规范》(GB50052-1995)
《低压配电设计规范》(GB50054-1995)
二、建筑电气安装工程施工质量验收标准
建筑电气安装工程的施工,应严格遵守电气装置安装工程施工及验收规范和
所在地区的安装工艺标准及当地电业部门的有关规定,并在工程施工中按照国家
规定的“质量检验评定标准”认真进行检查验收,使电气装置安装工程达到安全、
可靠、经济、适用的要求。
以上部分施工验收标准和《建筑电气工程施工质量验收规范》
(GB50303-2002)、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)是进行
工程验收质量评定的标准。;它规定了每个项目的检查内容、检查数量及检验方法,
是电气工程施工竣工验收的依据和原则。评定标准突出了安全用电和使用功能,
强调了工程质量要在施工全过程进行检验和控制。
第二节 建筑电气工程的施工过程
一、施工技术准备
施工准备阶段是指工程施工前将施工必需的技术、物资、劳动组织、生活等
方面的工作事先无做好,以备正式施工时组织实施。只有充分做好施工前的准备
工作,才能保证工程施工顺利进行。
施工准备通常包括:技术准备、施工现场准备,物资、机具及劳力准备以及
季节施工准备。
电气安装专业技术准备一般主要包括以下各项内容:
筑龙网 www.zhulong.com
建 筑 电 气 施 工 技 术
5
(1)熟悉和审查图样 熟悉和审查图样包括学习图样、了解图样设计意图、
掌握设计内容及技术条件、会审图样、核对土建与安装图样之间有无矛盾和错误、
明确各专业间的配合关系。
(2)编制施工组织计划或施工方案 编制施工组织计划(或施工方案)是做
好施工准备的核心内容。建筑安装工程必须根据工程的具体要求和施工条件,采
用合理的施工方法。每项工程都需用编制施工组织计划,以确定施工方案、施工
进度和施工组织方法,作为组织和指导施工的重要依据。
(3)编制施工预算 按照施工图样的工程量、施工组织计划(或施工方案)
拟定的施工方法,参考建筑工程预算定额和有关施工费用规定,编制出详细的施
工预算。它可以作为备料、供料、编制各项具体施工计划的依据。
(4)进行技术交底 工程开工前,由设计部门、施工部门和业主等多方技术
人员参加的技术交底是施工准备工作不可缺少的一个重要步骤,是施工企业技术
管理的一项主要内容,也是施工技术准备的重要措施。
二、电气施工过程
建筑电气安装实质就是建筑电气设计的实施和实现过程,也是对设计的再创
造和再完善的过程。施工图是建筑电气施工的主要依据,施工及验收的有关规范
是施工技术的法律性文件。
建筑电气的施工过程可分为三个阶段进行:
(1)施工准备阶段 阅读和熟悉施工图样、编制施工预算、编写施工组织设
计或施工方案、领取施工材料、对埋设件进行预制加工、开工前工具及设施的准
备、劳动力的组织准备等。
(2)施工阶段 配合土建施工,预埋电缆电线保护管和支持固定件、固定接
线箱、灯头盒及电器底座等。随着土建工程的进展,逐步进行设备安装、线路敷
设、单体检查试验。
(3)竣工验收阶段 进行系统调试,并投入正常运行,填写有关交接试验表
格;请建设单位、施工单位、政府质量监督部门审查,现场验收。最后由政府质
量监督部门对工程作出质量等级评定。
筑龙网 www.zhulong.com
建 筑 电 气 施 工 技 术
6
第三节 建筑电气工程的质量验收
一、关于质量验收的规定
质量验收是指建筑工程在施工单位自行质量检查评定的基础上,参与建设活
动的有关单位共同对检验批、分项、分部、单位工程的质量进行抽样复验,根据
相关标准以书面形式对工程质量达到合格与否做出确认。
1、一般规定
1)安装电工、焊工、起重吊装和电气调试人员等,按有关要求持证上岗。安
装和调试各类计量器具,应检定合格,使用时在有效期内。
2)除设计要求外,承力建筑钢结构构件上,不得采用熔焊连接固定电气线路、
设备和器具的支架、螺栓等部件,且严禁热加工开孔。
3)额定电压交流1kV 及以下、直流1.5kV 及以下的应为低压电器设备、器具和
材料;额定电压大于交流1kV、直流1.5kV 的应为高压电器设备、器具和材料。
4)电气设备上计量仪表和与电气保护有关的仪表应检定合格,当投入试运行
时,应在有效期内。
5)建筑电气动力工程的空载试运行和建筑电气照明工程的负荷试运行,应按
《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB 50303—2002)规定执行。建筑电气动力
工程的负荷试运行,依据电气设备及相关建筑设备的种类、特性,编制试运行方
案或作业指导书,并应经施工单位审查批准、监理单位确认后执行。
6)动力和照明工程的漏电保护装置应做模拟动作试验。
7)接地(PE)或接零(PEN)支线必须单独与接地(PE)或接零(PEN)干
线相连接,不得串联连接。
8)高压的电气设备和布线系统及继电保护系统的交接试验,必须符合现行国家
标准《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB 50150—1991)的规定。
9)低压的电气设备和布线系统的交接试验,应符合《建筑电气工程施工质量
验收规范》(GB50303-2002)的规定。
10)送至建筑智能化工程变送器的电量信号精度等级应符合设计要求,状态
信号应正确。接收建筑智能化工程的指令应使建筑电气工程的自动开关动作符合
指令要求,且手动、自动切换功能正常。
筑龙网 www.zhulong.com
建 筑 电 气 施 工 技 术
7
2、质量管理检查记录
建筑电气施工现场质量管理应有相应的施工技术标准,健全的质量管理体系、
施工质量检验制度和综合施工质量水平评定考核制度。
施工现场质量管理检查记录应由施工单位按表1-1 的要求进行检查记录。
表1-1 施工现场质量管理检查记录 开工日期:
工程名

施工许可证(开工证)
建设单

项目位责人
设计单

项目负责人
监理单

总监理工程师
施工单

项目经理 项目技术负责人
序号 项 目 内 容
1 现场质量管理制度
2 质量责任制
3 主要专业工种操作上岗证书
4 分包方资质与对分包单位的管理制度
5 施工图审查情况
6 地质勘察资料
7 施工组织设计、施工方案及审批
8 施工技术标准
9 工程质量检验制度
10 搅拌站及计量设置
11 现场材料、设备存放与管理
12
筑龙网 www.zhulong.com
建 筑 电 气 施 工 技 术
8
检查结论:
总监理工程师
(建设单位项目负责人) 年 月 日
3、施工质量控制
1)建筑工程采用的主要材料,包括半成品、成品、建筑构配件、器具和设备,
应进行进场验收。进场验收是对进入施工现场的材料、构配件、设备等按相关标
准规定要求进行检验(对检验项目中的性能进行量测、检查、试验等,并将结果
与标准规定要求进行比较,以确定每项性能是否合格),对产品达到合格与否做出
确认。凡涉及安全、功能的有关产品,应应各专业工程质量验收规范规定进行复
验,并应经监理工程师(建设单位技术负责人)检查认可。
主要设备、材料、成品和半成品进场检验结论应有记录,确认符合《建筑电
气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)规定,才能在施工应用。因有异议送
有资质试验室进行抽样检测,试验室应出具检测报告,确认符合《建筑电气工程
施工质量验收规范》(GB50303-2002)和相关技术标准规定,才能在施工中应用。
依法定程序批准进入市场的新电气设备、器和材料进场验收,除符合《建筑电气
工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)规定外,还应提供安装、使用、维修和
试验要求等技术文件。进口电气设备、器具和材料进场验收,除符合《建筑电气
工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)规定外,还应提供商检证明和中文的质
量合格证明文件、规格、型号、性能检测报告以及中文的安装、使用、维修和试
验要求等技术文件。经批准的免检产品或认定的名牌产品,当进场验收时,宜不
回复
liugl123456789
2008年10月07日 06:30:49
5楼
做抽样检测。
2)各工序应按施工技术标准进行质量控制,每道工序完成后,应进行检查。
3)相关各专业工种之间,应进行交接检验(由施工的承接方与完成方经双方
检查并对可否继续施工做出确认的活动),并形成记录。未经监理工程师(建设单
位技术负责人)检查认可,不得进行下道工序施工。
筑龙网 www.zhulong.com
建 筑 电 气 施 工 技 术
9
4、验收要求
1)建筑工程施工质量应符合《建筑电气工程施工质量验收规范》和相关专业
验收规范的规定。
2)建筑工程施工应符合工程勘察、设计文件的要求。
3)参加工程施工质量验收的各方人员应具备规定的资格。
4)工程质量在隐蔽前应由施工单位通知有关单位进行验收,并应形成验收文件。
5)隐蔽工程在隐蔽前应由施工单位通知有关单位进行验收,并应形成验收文件。
6)涉及结构安全的试块、试件以及有关材料,应按规定进行见证取样检测(在
监理单位或建设单位监督下,由施工单位有关人员现场取样,并送至具备相应资
质的检测单位所进行的检测)。
7)检验批(按统一的生产条件或按规定的方式汇总起来供检验用的,由一定
数量样本组成的检验体)的质量应按主控项目(建筑工程中的对安全、卫生、环
境保护和公众利益起决定性作用的检验项目)和一般项目(除主控项目以外的检
验项目)验收。
8)对涉及结构安全和使用功能的重要分部工程应进行抽样检测(按照规定的
抽样方案,随机地从进场的材料、构配件、设备或建筑工程检验项目中,按检验
批抽取一定数量的样本所进行的检验)。
9)、承担见证取样检测及有关结构安全检测的单位应具有相应资质。
10)工程的观感质量(通过观察和必要的量测所反映的工程外在质量)应由
验收人员通过现场检查,并应共同确认。
二、质量验收的划分
建筑工程质量验收应划分为单位(子单位)工程、分部(子分部)工程、分
项工程和检验批。建筑电气工程质量验收的划分见表1-2。
表1-2 建筑电气工程分部(子工程)工程、分项工程的划分




子分
部工程
分 项 工 程
筑龙网 www.zhulong.com
建 筑 电 气 施 工 技 术
10
室外
电气
架空线路及杆上电气设备安装:变压器、箱式变电所安装;成
套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)及控制柜
安装;电线、电缆导管和线槽敷设;电缆头制作、导线连接和线路
电气试验;建筑物外部装饰灯具、航空障碍标志灯和庭院路灯安装;
建筑照明通电试运行;接地装置安装
变配
电室
变压器、箱式变电所安装;成套配电柜、控制柜(屏、台)和
动力、照明配电箱(盘)安装;镙母线、封闭母线、插接式母线安
装;电缆沟内和电缆竖井内电缆敷设;电缆头制作、导线连接和线
路庭院路灯安装;建筑照明通电试运行;接地装置安装
供电
干线
镙母线、封闭母线、插接式母线安装;桥架安装和桥架内电缆
敷设;电缆沟内和电缆竖井内电缆敷设;电线、电缆导管和线槽敷
设;电线、电缆穿管和线槽敷线;电缆头制作、导线连接和线路电
气试验
电气动力
成套配电柜、控制(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)及控制柜
安装;低压电动机、电加热器及电动执行机构检查、接线;低压电
气动力设备检测、试验和穿载试运行;桥架安装和桥架内电缆敷设;
电线、电缆导管和线槽敷设;电线、电缆穿管和线槽敷线;电缆头
制作、导线连接和线路电气试验;插座、开关、风扇安装
电气
照明
安装
成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)安装;
电线、电缆导管和线槽敷设;电线、电缆导管和线槽敷线;槽板配
线;钢索配线;电缆头制作、导线连接和线路电气试验;普通灯具
安装;专用灯具安装;插座、开关、风扇安装;建筑照明通电试运





备用
和不间断
电源安装
成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)安
装;柴油发电机组安装;不间断电源的其他功能单元安装;镙母线、
封闭母线安装;电线、电缆导管和线槽敷设;电线、电缆导管和线
槽敷线;电缆头制作、导线连接和线路电气试验;接地装置安装
筑龙网 www.zhulong.com
建 筑 电 气 施 工 技 术
11
防雷
及接地安

接地装置安装;避雷引下线和变配电室接地干线敷设;建筑物
等电位联结;接闪器安装
具备独立施工条件并能形成独立使用功能的建筑物及构筑物为一个单位工
程。建筑规模较大的单位工程,可将其能形成独立使用功能的部分为一个子单位
工程。
分部工程的划分应按专业性质、建筑部位确定。当分部工程较大或较复杂时,
可按材料种类、施工特点、施工程序、专业系统及类别等划分为若干子分部工程。
分项工程应按主要工种、材料、施工工艺、设备类别等进行划分。
分项工程可由一个或若干检验批组成,检验批可根据施工及质量控制和专业
验收需要按楼层、施工段、变形缝等进行划分。
室外单位可根据专业类别和工程规模划分单位(子单位)工程。室外安装的
电气包括室外供电系统、室外照明系统。
三、质量验收
1、检验批质量合格
要求主控项目和一般项目的质量经抽样检验合格;具有完整的施工操作依据、
质量检查记录。
当建筑电气分部工程施工质量检验时,检验批的划分应符合下列规定:
1)室外电气安装工程中分项工程的检验批,依据庭院大小、投运时间先后、
功能区块不同划分。
2)变配电室安装工程中分项工程的检验批:主变配电室为1 个检验批;有数
个分变配电室,且不属于子单位工程的子分部工程,各为1 个检验批,其验收记
录汇入所有变配电室有关分项工程的验收记录中;如各分变配电室属于各子单位
工程的子分部工程,所属分项工程各为1 个检验批,其验收记录应为一个分项工
程验收记录,经子分部工程验收记录汇入分部工程验收记录中。
3)供电干线安装工程分项工程的检验批,依据供电区段和电气线缆竖井的编
号划分。
4)电气动力和电气照明安装工程中分项工程及建筑物等电位联结分项工程的
筑龙网 www.zhulong.com
建 筑 电 气 施 工 技 术
12
检验批,其划分的界区,应与建筑土建工程一致。
5)备用和不间断电源安装工程中分项工程各自成为1 个检验批。
6)防雷及接地装置安装中分项工程检验批:人工接地装置和利用建筑物基础
钢筋的接地体各为1 个检验批,高层建筑依均压环设置间隔的层数为1 个检验批;
接闪器安装同一屋面为1 个检验批。
检验批的质量验收记录由施工项目专业质量检查员填写,监理工程师(建设单位
项目专业技术负责人)组织项目专业质量检查员等进行验收,并按表1-3 记录。
表1-3 检验批质量验收记录
工程名称
分项工程
名称
验收部

施工单位

业工长
项目经

施工执行标准名
称及编号
分包单位
分包项目
经理
施工班组

质量验收规范的施工单位检查评定记录监理(建设)单位验
1
2
3
4
5
6
7
8
9

控项目
1
2
3

般项目
4
筑龙网 www.zhulong.com
建 筑 电 气 施 工 技 术
13
施工单位检查评
定结果
项目专业质量检查员 年 月

监理(建设)单
位验收结论
监理工程师
(建设单位项目专业技术负责人) 年 月

表1-4 分项工程质量验收记录
工程名

结构类型 检验批数
施工单

项目经理
项目技术负
责人
分包单

分包单位负
责人
分包项目经



检验批部位、
区段
施工单位检查评定
结果
监理(建设)单位验收结论
1
2
3
4
5
6
回复
liugl123456789
2008年10月07日 06:31:12
6楼
7
8
9
10
11
12
筑龙网 www.zhulong.com
建 筑 电 气 施 工 技 术
14
13
14
15
16
17




项目专业
技术负责人
年 月 日




监理工程师
(建设单位项目专业技术负责人)
年 月 日
3、分部(子分部)工程质量验收合格
要求:分部(子分部)工程所含分项工程的质量均应验收合格;质量控制资
料应完整;地基与基础、主体结构和设备安装等分部工程有关安全及功能的检验
和抽样检测结果应符合有关规定;观感质量验收应符合要求。
当验收建筑电气工程时,应检查下列各项质量控制资料,且检查分项工程质量验
收记录和分部(子分部)质量验收记录应正确,责任单位和责任人的签章齐全。
1)建筑电气工程施工图设计文件和图样会审记录及洽商记录。
2)主要设备、器具、材料的合格证和进场验收记录。
3)隐蔽工程记录。
4)电气设备交接试验记录。
5)接地电阻、绝缘电阻测试记录。
6)空载试运行和负荷试运行记录。
7)建筑照明通电试运行记录。
8)工序交接合格等施工安装记录。
分部(子分部)工程质量应由总监理工程师(建设单位项目专业负责人)组
织施工项目经理和有关勘察、设计单位项目负责人进行验收,并按表1-5 记录。
表1-5 分部(子分部)工程验收记录
筑龙网 www.zhulong.com
建 筑 电 气 施 工 技 术
15
工程名称 结构类型 层数
施工单位 技术部门负责人
质量部门负责

分包单位 分包单位负责人
分包技术负责

序号 分项工程名称 检验批数 施工单位检查评定 验收意见
1
2
3
4
5
6
质量控制资料
安全和功能检验(检测)报告
观感质量验收
分包单位 项目经理 年 月 日
施工单位 项目经理 年 月 日
勘察单位 项目负责人 年 月 日
设计单位 项目负责人 年 月 日




监理(建设)单位
总监理工程师
(建设单位项目专业负责人) 年 月

根据单位工程实际情况,检查建筑电气分部(子分部)工程所含分项工程的
质量验收记录应无遗漏缺项。
4、单位(子单位)工程质量验收合格
要求:单位(子单位)工程所含分部(子分部)工程的质量均应验收合格;
质量控制资料应完整;单位(子单位)工程所含分部工程有关安全和功能的检测
资料应完整;主要功能项目的抽查结果应符合相关专业质量验收规范的规定;观
感质量验收应符合要求。
筑龙网 www.zhulong.com
建 筑 电 气 施 工 技 术
16
当单位工程质量验收时,建筑电气分部(子分部)工程实物质量的抽查部位如下,
且抽检结果应符合《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)规定。
1)大型公用建筑的变配电室,技术层的动力工程,供电干线的竖井,建筑顶
部的防雷工程,重要的或大面积活动场所的照明工程,以及5%自然间的建筑电气
动力、照明工程。
2)一般民用建筑的配电室和5%自然间的建筑电气照明工程,以及建筑顶部
的防雷工程。
3)室外电气工程以变配电室为主,且抽查各类灯具的5%。
核查各类技术资料应齐全,且符合工序要求,有可追溯性;各责任人均应签
章确认。
为方便检测验收,高低压配电装置的调整试验应提前通知监理和有关监督部
门,实行旁站确认。变配电室通电后可抽测的项目主要是:各类电源自动切换或
能断装置、溃电线路的绝缘电阻、接地(PE)或接零(PEN)的导通状态、开关
插座的接线正确性、漏电保护装置的动作电流和时间、接地装置的接地电阻和由
照明设计确定的照度等。抽测的结果应符合《建筑电气工程施工质量验收规范》
(GB50303-2002)规定和设计要求。
检验方法应符合下列规定:
1)电气设备、电缆和继电保护系统的调整试验结果,查阅试验记录或试验时
旁站。
2)空载试运行和负荷试运行结果,查阅试运行记录或试运行时旁站。
3)绝缘电阻、接地电阻和接地(PE)或接零(PEN)导通状态及插座接线正
确性的测试结果,查阅测试记录或测试时旁站或用适配仪表进行抽测。
4)漏电保护装置动作数据值,查阅测试记录或用适配仪表进行抽测。
5)负荷试运行时大电流节点温升测量用红外线遥测温度仪抽测或查阅负荷试
运行记录。
6)螺栓紧固程度用适配工具做拧动试验;有最终拧紧力矩要求的螺栓用扭力
扳手抽测。
7)需吊芯、抽芯检查的变压器和大型电动机,吊芯、抽芯时旁站或查阅吊芯、
抽芯记录。
筑龙网 www.zhulong.com
建 筑 电 气 施 工 技 术
17
8)需做动作试验的电气装置,高压部分不应带电试验,低压部分无负荷试验。
9)水平度用铁水平尺测量,垂直度用线锤吊线尺量,盘面平整度用拉线尺量,
各种距离的尺寸用塞尺、游标卡尺、钢尺、塔尺或采用其他仪器仪表等测量。
10)外观质量情况目测检查。
11)设备规格型号、标志及接线,对照工程设计图样及其变更文件检查。
单位(子单位)工程质量验收应按表1-6 记录。表1-6 为单位工程质量竣工验
收记录,与表1-5 和表1-7~表1-9 配合使用。表1-7 为单位(子单位)工程质量控
制资料核查记录,表1-8 为单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及主要功
能抽查记录,表1-9 为单位(子单位)工程观感质量检查记录。
表1-6 验收记录由施工单位填写,验收结论由监理(建设)单位填写。综合验
收结论由参加验收各方共同商定,建设单位填写,应对工程质量是否符合设计和
规范要求及总体质量水平做出评价。
表1-6 单位(子单位)工程质量竣工验收记录
工程名称 结构类型 检验批数
施工单位 项目经理
项目技术
负责人
分包单位
分包单位
负责人
分包项目经理
序号 项目 验收记录 验收结论
1 分部工程
共 分部,经查 分部
符合标准及设计要求 分部
2 质量控制资料核查
共 项,经审查符合要求 项,经核定符
合规范要求 项
3
安全和主要使用功能
核查及抽查结果
共检查 项,符合要求 项,共抽查
项,符合要求 项,经返工处理符合要求

4 观感质量验收
共抽查项 ,符合要求 项,不符
合要求 项
5 综合验收结论
筑龙网 www.zhulong.com
建 筑 电 气 施 工 技 术
18
建设单位 监理单位 施工单位 设计单位






(公章)
单位(项目)负责

年 月

(公章)
总监理工程


月 日
(公章)
单位负责人
年 月

(公章)
单位(项目)负
责人
年 月

表1-7 单位(子单位)工程质量控制资料核查记录
工程名称 施工单位
序号 项目 资料名称 份数 检查意见 检查人
1 图样会审、设计变更、洽商记录
2
材料、设备出厂合格证书及进场检(试)验
报告
3 设备调试记录
4 接地、绝缘电阻测试记录
5 隐蔽工程验收记录
6 施工记录
7 分项、分部工程质量验收记录
8




结论:
施工单位项目经理 总监理工程师
年 月 日 (建设单位项目负责人) 年 月 日
表1-8 单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录
工程名称 施工单位
序号


安全和功能检查项目 份数 检查意见 抽查结果 检查人
1 照明全负荷试验记录
2 大型灯具牢固性试验记录
3


电 防雷接地电阻测试记录
筑龙网 www.zhulong.com
建 筑 电 气 施 工 技 术
19
4 线路、插座、开关接地检验记录
5

结论:
施工单位项目经理 总监理工程师
年 月 日 (建设单位项目负责人) 年 月 日
注:抽查项目由验收组协商确定。
表1-9 单位(子单位)工程观感质量检查记录
工程名称 施工单位
质量评价
序号 项目 抽查质量情况
好 一般 差
1 配电箱、盘、板、接线盒
2 设备器具、开关、插座
3 防雷、接地
观感综合评价
检查结论
结论:
施工单位项目经理 总监理工程师
年 月 日 (建设单位项目负责人) 年 月 日
注:质量评价为差的项目,应进行返修。
5、工程质量不合格的处理
经返工(对不合格的工程部位采取的重新制作、重新施工等措施)重做或更换器
具、设备的检验批,应重新进行验收。经有资质的检测单位鉴定能够达到设计要求核
算认可能够满足结构安全和使用功能的检验批,可予以验收。经返修(对工程不符合
标准规定的部位采取整修等措施)或加固处理的分项、分部工程,虽然改变外形
回复
liugl123456789
2008年10月07日 06:31:31
7楼
尺寸
但仍能满足安全使用要求,可按技术处理方案和协商文件进行验收。
通过返修或加固处理仍不能满足安全使用要求的分部工程、单位(子单位)
工程,严禁验收。
四、质量验收程序和组织
检验批及分项工程应由监理工程师(建设单位项目技术负责人)组织施工单
筑龙网 www.zhulong.com
建 筑 电 气 施 工 技 术
20
位项目专业质量(技术)负责人等进行验收。
分部工程应由总监理工程师(建设单位项目负责人)组织施工单位项目负责人和
技术、质量负责人等进行验收。地基与基础、主体结构分部工程的勘察、设计单位工
程项目负责人和施工单位技术、质量部门负责人也应参加相关分部工程验收。
单位工程完工后,施工单位应自行组织有关人员进行检查评定,并向建设单
位提交工程设计、监理等单位(项目)负责人进行单位(子单位)工程验收。
单位工程有分包单位施工时,分包单位对所承包的工程项目应按本标准规定
的程序检查评定,总包单位应派人参加。分包工程完成后,应将工程有关资料交
总包单位。
当参加验收各方对工程质量验收意见不一致时,可请当地建设行政主管部门
或工程质量监督机构协调处理。
单位工程质量验收合格后,建设单位应在规定时间内将工程施工验收报告和
有关文件,报建设行政管理部门备案。
思 考 题
1、在建筑电气施工安装工程中常用的安装工程规范、标准有哪些?验收标准
有哪些?
2、建筑电气工程的施工过程具体包含几个部分?各个部分都包含几个部分?
各个部分的任务有哪些?
3、建筑电气工程中分部工程、子分部工程、分项工程都包含哪些具体项目?
4、建筑电气工程中质量验收都包含哪些步骤和要求?
5、建筑电气工程中质量验收的程序和组织包含哪些?
筑龙网 www.zhulong.com
建 筑 电 气 施 工 技 术
21
第二章 外 线 工 程
第一节 架空线路工程
架空电力线路由基础、电杆、导线、金具、横担、绝缘子和拉线组成。
钢筋混凝土电杆和其他混凝土制品进场验收时应符合下列规定:
1)按批查验合格证。
2)外观检查:表面平整,无缺角露筋,每个制品表面有合格印记;钢筋混凝
土电杆表面光滑,无纵向、横向裂纹,杆身平直,弯曲不大于杆长的1/1000。
支架、横担、接地极、避雷用型钢等和外线金具进场验收时,应符合下列规定:
1)按批查验合格证或镀锌厂出具的镀锌质
量证明书。
2)外观检查:镀锌层覆盖完整、表面无锈
斑,金具配件齐全,无砂眼。
3)对镀锌质量有异议时,按批抽样送有资
质的试验室检测。
一、电杆的施工方法
1、电杆
钢筋混凝土电杆装置如图2-1 所示。
(1)电杆的分类 按其材质分有木电杆、
钢筋混凝土电杆、铁塔三种。木杆主要用于临时
供电,钢筋混凝土电杆用于低压线路的供电,铁
塔主要用于高压供电。电杆按作用分为直线杆、
耐张杆、转角杆、终端杆、分支杆、跨越杆、戗杆、特种杆等。
(2)混凝土杆的选择 当电杆采用普通环形钢筋混凝土定型产品时,电杆的
表面应光洁平整,壁厚均匀,无露筋、跑浆现象;电杆应无纵向裂缝,横向裂缝
的宽度不应超过0.1 ㎜,长度不应超过电杆周长的1/3;杆身弯曲不应超过杆长的
1/1000。
筑龙网 www.zhulong.com
建 筑 电 气 施 工 技 术
22
(3)电杆定位 电杆定位时应根据设计图样检查线路经过的各种不同的地
形、位置及对线路产生的影响,确定线路跨越距离及大致的方位,从而确定架空
线路的起点、转角和终点的电杆杆位。
为便于高、低压线路及路灯共杆架设及建筑物进线方便,高、低压线路宜沿
道路平行架设,电杆距路边为0.5~1m。
城镇、街道、小区的10kV 及以下架空线路多采用高、低压及路灯共杆架设方
式。因此,高压线路应按低压线路确定档距,一般不应大于50m。架空线路的档
距可采用表2-1 所列数值。每个耐张段的长度不宜大于2km .
表2-1 达式 架空线路档距
地区 高压 低压
城区 40~50 30~45
居住区 35~50 30~40
郊区 50~100 40~60
(4)基坑深度 电杆基础坑深度应符合设计规定。电杆基础坑深度的允许偏
差应为-50~100 ㎜。对同一土质的基础坑在允许偏差范围内应按最深一坑持平。岩
石基础坑的深度不应小于设计规定的数值。双杆基坑根开的中心偏差不应超过±
30 ㎜。两杆坑深度宜一致。一般电杆的埋深为电杆杆长的1/6,并不应小于表2-2
所列数值。装设变压器的电杆,其埋设深度不宜小于2m。
表2-2 电杆埋设深度

高/m
8 9 10 11 12 13 15

深/m
1.50 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.30
注:埋电杆地点土壤如遇有土质松软、流沙、地下水位较高等情况时,应做特殊处理。
严寒地区应埋设在冻土层以下。对特殊土质或无法保证电杆的稳固时,应采
取加卡盘、围桩、打入字拉线等加固措施。
电杆的基坑有圆形坑和阶梯形坑,如图2-2 所示。
筑龙网 www.zhulong.com
建 筑 电 气 施 工 技 术
23
(5)电杆底盘 电杆基坑底采用底盘时,底盘的圆槽面应与电杆中心线垂直,
找正后应填土夯实至底盘表面。底盘的安装允许偏差,应使电杆组立后满足电杆
允许偏差。
(6)基础卡盘 如图2-3 所示,电杆基础采用卡盘时,安装前应将其下部土
壤分层回填夯实。电杆卡盘的安装位置、深度、方向应符合设计要求。深度允许
偏差为±50 ㎜。当设计无要求时,卡盘的上平面距地面不应小于0.5m。
混凝土电杆的卡盘采用U 型抱箍与电杆进行连接。木电杆的卡盘(地中横木)
用φ4 ㎜镀锌铁线与电杆进行绑扎连接,卡盘与电杆的连接应紧密牢固。
(7)回填土 基坑回填土的土块应打碎,35kV 架空线路基坑每回填0.3m 应
夯实一次;10kV 及以下架空线路基坑每回填0.5m 应夯实一次。松软土质的基坑,
回填土时应增加夯实次数或采取加固措施。
(8)防沉土台 回填土后的电杆基坑宜设置防沉土台。土台上部面积不宜小
于坑口面积;培土高度应超出地面0.3m。当采用抱杆立杆留有滑坡时,滑坡(马
道)回填土应夯实,并留有防沉土层。
筑龙网 www.zhulong.com
建 筑 电 气 施 工 技 术
24
(9)电杆偏差 直线杆顺线路方向位移;35kV 架空线路不应超过设计档距的
1%;10kV 及以下架空线路不应超
过设计档距3%;横线路方向位移
不应超过50 ㎜。直线杆的倾斜,
35kV 架空线路不应大于杆长的3
‰;10kV 及以下架空线路杆梢的
位移不应大于杆梢直径的1/2。
转角杆的横线路、顺线路方向
的位移均不应超50 ㎜。转角杆应向外角预偏,紧线后不应向内角倾斜,其杆稍位
移不应大于杆梢直径。
分支杆的横线路、顺线路方向的位移均不应超过50 ㎜。
线路终端杆立好后,应向拉线侧预偏,预偏值不应大于杆梢直径,紧线后不
应向受力侧倾斜。
双杆立好后应正直。直线杆结构中心与中心板之间的横向位移不应大于50 ㎜;
转角杆结构中心与中心柱之间的横、顺向位移不应大于50 ㎜;迈步距离不应大于
30 ㎜;根开距离不应超过±30 ㎜。
2、横担的安装
架空线路横担用来安装绝缘子和固定设备,要求有足够的力学性能和长度。
横担一般由角钢制作,有时可采用陶瓷横担替代铁横担。
(1)横担的规格 横担外形及尺寸如图2-4 所示,角钢横担的长度与截面可
参照表2-3 选择。
横担长度与截面的选择 (单位:㎜)
低压线路
横担材料
二线 四线 五线 六线
横担长
度选择
铁横担 700(850) 1400 1800 2300
低压承力杆 导线截面
/mm2
低压直线
杆 二线 四线以上 模担截
面选择 16、25、35、
50、70、95、120
L50*50*5
L63*63*5
2*L50*50*5
2*L63*63*5
L63*63*5
L70*70*5
筑龙网 www.zhulong.com
建 筑 电 气 施 工 技 术
25
注:承力杆指终端杆、分支杆以及30 度以上的转角杆。
回复
liugl123456789
2008年10月07日 06:31:48
8楼
(2)横担安装形式 横担根据受力情况分为中间型、耐张型、终端型。直线
杆横担应装在负荷测,多层横担应装设在同一侧。终端杆、转角横担应装在张力
的反向侧。横担靠抱箍固定在电杆上。横担的安装如图2-5 所示。
(3)横担固定金具 用于安装固定电杆横担的金具主要有半圆夹板、U 形抱
箍、穿心螺杆、横担垫铁、扁钢支撑等,如图2-6 所示。
(4)横担固定 钢筋混凝土电杆U 形抱箍的位置在杆顶向下200 ㎜,抱箍从
电杆背部抱过杆身,螺扣位于电杆的受电侧,横担安装在抱箍上的M 形抱铁上。
在抱箍两端各加一个垫圈用螺母固定,待全部横担安装完毕后拧紧螺母。
(5)横担选择 架空线路转角在15 度以下的转角杆和截面在50mm2 及以下
的终端杆宜采用单横担;15~45 度的转角杆和截面在70 mm2 及以下的终端杆宜采
用横担;45 度以上的转角杆宜采用十字横担。
(6)横担间距 同杆架设的线路横担之间的垂直距离不得小于表2-4 的规定。
表2-4 横担之间的垂直距离 (单位:m)
导线排列方式 直线杆 耐张杆 绝缘线杆
高压与高压 0.8 0.45/0.6 0.5
高压与低压 1.2 1.0 1.0
低压与低压 0.6 0.3 1.0
低压与通信 1.2 — —
(7)导线排 电杆导线进行三角排 时,杆顶支持绝缘子用的杆顶支座抱位于杆
顶下150mm 处。将角钢只、于受电测,将形支座抱旧案用M1617MM 方头螺旋穿
过抱安装孔,用螺母拧紧固定。安装好 杆顶抱后,再安装好 杆顶抱后,再安装
横担 导线采用正三角排列时横担距离杆顶抱为0.8 采用扁、三角排列时横担距离
杆抱为0.m,采用扁三角排列时,横担距离杆顶抱距.5m.
10kv 线路与35kv 线路同杆架设时,两条线路导线之间垂直距离不应小于2m。
高低压同杆架设的线路,高压线路横担应在下层。同杆架设的回路或多回路线路,
横担之间的垂直距离,不宜小于表2-4 所列数值。
高压线路水平排列横担,二测安装铁拉扳低压线路横担可以将铁拉板安装在
L2 和L3 相一侧。二线、四线横担装设垫板时,可以不装设铁拉板。
筑龙网 www.zhulong.com
建 筑 电 气 施 工 技 术
26
(8)安装偏差 横担安装应平正,横担端部的安装偏差上下不应大于20 ㎜。
左右不应大于20 ㎜。双杆的横担,其与电杆连接处的高差不应大于连接距离的
5/1000,左右扭斜不应大于横担总长度的1/100。
以包箍连接的叉梁,其上端抱箍组装尺寸的允许偏差应在50 ㎜范围内;分段
组合叉梁组合后应正直,不应有明显的鼓肚、弯曲;各部连接应牢固。横隔梁安
装后,应保持水平,组装尺度允许偏差应在50 ㎜范围内。
3.绝缘子及瓷横担安装
(1)安装要求 绝缘子的瓷件与铁件组合无歪斜现象,组合紧密,软铁件镀
锌良好;瓷釉光滑,无裂痕、缺釉、斑点、烧痕、气泡或瓷釉烧坏等缺陷;弹簧
销、弹簧垫的弹力适宜。
绝缘子安装应牢固,连接可靠,防止积水。安装时应清除表面灰垢、附着
物及不应有的涂料。绝缘子裙边与带电部位的间隙不应小于50 ㎜。
(2)低压绝缘子在直线杆上安装低压针式绝缘子需拧下绝缘子铁脚上的螺母,
将铁脚插入横担的安装孔内,加弹簧垫圈用螺母拧紧。绝缘子顶部导线沟应顺线
路放置,如图2-7a 所示。在耐张杆、分支杆及终端杆安装碟示绝缘子需用曲型铁
拉板与横担固定,如图2-7b 所示。
(3)高压绝缘子 在10kV 架空线路耐张杆、转角杆、分支杆和终端杆上安
装高压悬式绝缘子组成的绝缘子串。
(4)瓷横担 瓷横担直立安装时,顶端顺线路歪斜不应大于10 ㎜;水平安
装时,顶端应向上翘起,顶端顺线路歪斜不应大于20 ㎜。当安装与转角杆时,顶
端安装的瓷横担指甲应安装在转脚的内脚侧。全瓷横担绝缘子的固定处应加软垫。
(5)悬式绝缘子安装时与电杆、导线金具连接处,无卡压现象。耐长窜上的
弹簧销子、螺栓及穿钉应由上往下穿。当有特殊困难时可又内向外或由左向又穿。
悬垂穿上的弹簧销子、螺栓及穿钉应向受电侧穿入。两边线应又内向外,中线应
又左向右穿入。采用的闭口销或开口销不应有折裂、裂纹等现象。当采用开口销
是这 对称开口,开口角度应为 严禁用线材或其他材料代替闭口销、开口销。
(6)35kV 架空电力线路的瓷悬式绝缘子,安装前应采用不低于5000V 的兆
欧表逐个进行绝缘电阻测定。在干燥情况下,绝缘电阻不得小于5000M
(7)绝缘子的使用
筑龙网 www.zhulong.com
建 筑 电 气 施 工 技 术
27
4.拉线
(1)拉线的使用 根据电杆的受力情况电杆拉线有承受力拉线、防风拉线、
过道拉线、分脚拉线等如图2-9 所示。架空线路转角在45 度及以下时,在转角杆
处仅允许装设分脚拉线;线路转脚在45 度以上时,应装设顺线型拉线;耐张杆装
设拉线时,当电杆两侧导线截面相差较大时,应装对称拉线。
防风拉线装设在直线杆的横线路两侧,增强电杆抗风能力。防风拉线应与线
路方向垂直,拉线与电杆的夹角宜取45 度。
过道拉线在跨越道路时,拉线对通车路面边缘的垂直距离不小于5m,对自行
车路面 中心的垂直距离不小于6m;跨越电车行车线时对路面中心的垂直距离,不
应小于9m.拉线杆应向张力反方向倾斜10 度到20 度。分脚拉线应与线路分脚方向
对正。分脚拉线中的垂直分脚拉线是在垂直面山的拉力合力点上下两处各安装一
条拉线,两条拉线可以各自和拉线上下把连,也可以合并一跟拉线和拉线下把相连。
水平分脚拉线用于H 杆,拉线上端各自相连到俩单杆的合力点或者合并成一跟拉线,
也可把各自两跟拉线连接到拉线的下把.架空线路为双横担,高压与高压或高压与
低压同杆架设时,应装分脚拉线。如果是低压与低压同杆架设时,而且导线截面在50
㎜及以下时,只做一组普通拉线。
当使用刚绞线时,每条拉线截面积不应小于25 ㎜。拉线应有防撞措施。拉线
从导线之间穿过时,应装设拉线绝缘子。拉线绝缘子距离地面不应小于2.5m2
(1)拉线固定 钢绞线拉线截面积采用UT 形线夹及契形夹固定安装时,安
装前螺纹上应涂润滑剂。线夹舌板与拉线接触应紧密,受力后无滑动现象,线夹
凹肚在尾线侧,安装时不应损伤线股。拉线弯曲部分不应有明显松股,拉线断头
处与拉线主线应固定可靠,线夹处露出的尾线长度为300-500mm,尾线回头后与本
线应 扎牢。当同一组拉线使用双线夹并采用连板时,其尾线端的方向应统一。UT
形线夹或张紧螺栓的螺杆应露扣,并应有不小于1/2 螺杆螺纹长度可供调紧,调整
后,UT 形线夹的双螺母应拧紧,张紧螺栓应封固。拉线固定的例子如图2-10 所
示。
钢绞线拉线采用绑扎固定安装时,拉线两端应设置心形环,用直径不大于3.2
㎜的镀锌铁线绑扎固定。绑扎应整齐、紧密。最小缠绕长度应符合2-6 的规定。
拉线的各股受力应一致,不得有过或过紧及全部松弛现象。当一电杆上装设
筑龙网 www.zhulong.com
建 筑 电 气 施 工 技 术
28
多条拉线时,各条拉线的受力应一致。
(3)拉线盘 拉线坑 深度适宜为1.2-1.5m 拉线盘的埋设深度和方向,应
符合设计要求。拉线棍与拉线盘应垂直,连接处应加专用垫和螺母。拉线棍露地
面部分的长度应为500-700 ㎜。拉线与地面的夹角有宜45 度,且不得大于60 度。
拉线的规格与埋深应符合表2-7 的规定
拉线棍规格 拉线盘(长×宽) 埋深
φ16×(2000~2500) 500×300 1300
φ19×(2500~3000) 600×400 1600
φ19×(3000~3500) 800×600 2100
拉线坑应有斜坡,回填土时应将土块打碎后踏实。拉线坑适宜设防沉层。分
脚拉线拉线盘的埋设深度不宜小于1.2m。
(4)拉线偏差 拉线安装后对地平面夹角与设计值的允许偏差:35kV 架空
电力线路不应大于1 度;10kV 及以下架空电力线路不应大于3 度;特殊地段应符
合设计要求。
(5)戗杆 手地形环境限制,不能装设拉线时,允许使用戗杆。戗杆底部埋
深不宜小于0.5m,且设有防沉措施。与主杆之间的夹角应满足设计要求,允许偏
差为正 负5 度,与主杆连接紧密、牢固。
二、架空线的施工方法
线的架设要求高压双回路线路同杆假设时,宜采用三角排列或垂直三角排列;
低压线路的导线,宜采用水平排列。
高压架空线路面向负荷从左侧起,导线排列相序为L1、L2、L3;低压架空线
路面向负荷从左侧起,导线排列相序为L1、N、L2、L3。
架空导线与路面距离在最大弧度情况下,不应小于表2-8 中规定的数值。
线路导线在最大弧度和最大风偏时,与建筑物凸出部分的最小距离应符合表
2-9
表2-8 最大弧垂情况下导线与地面的最小距离
线路电压/kV
线路通过地区
1~10 <1
居民区 6.50 6.00
筑龙网 www.zhulong.com
建 筑 电 气 施 工 技 术
29
非居民区 5.50 5.00
交通困难地区 4.50 4.00
表2-9 线路导线与建筑物凸出部分的最小距离
线路电压/kV
项目
1-10 <1
垂直距离 3.0 2.5
边导线水平距离 1.5 1.0
高压配电线路不应跨越屋顶为可燃材料做成的建筑物。架空线路与甲类火灾
危险的生产厂房、物品仓库、易燃、易爆材料堆场以及易燃易爆液体贮罐的防火
间距,应大于电杆高度的3 倍。
同杆假设时应符合表2-4 的规定
架空线路导线与山坡、峭壁、岩石之间的净距,不应小于表2-10 中的数值。
线路电压
线路通过地区
高压 低压
步行可到达的山坡 4.50 3.00
步行不能到达的山
坡峭壁、岩石
1.50 1.00
高压架空线路通过公园、绿化区和防护林带时,与树木的距离不应小于3m。
架空线路通过作物林、经济作物林以及城市灌木林时,不应砍伐通道,到导线至
树梢的距离不应小于1.5m。架空线路的导线与街道绿化之间的距离不应小于2-11
所列数值。
回复
liugl123456789
2008年10月07日 06:32:09
9楼
表2-11 导线与街道绿化树之间的距离
最大弧度时的垂直距离 最大风偏是的水平距离
高压 低压 绝缘线 高压 低压 绝缘线
1.50 1.00 0.8 2.00 1.00 1.0
架空线路与铁路、道路、管道及各种其他架空线路交叉或接近时,应符合表
2-12 的要求。
表2-12 架空线路与铁路、道路、管道及各种线路交叉或接近时的基本要求
项目 铁路 道路架空架空电力线路/kV 管道
筑龙网 www.zhulong.com
建 筑 电 气 施 工 技 术
30
弱电线路 <1 6~10 35
导线跨越
档内接头
不得接头
不得
接头
最小垂直
2. 导线的架设
架空线路的放线有拖放法和展放法。拖放法是将线盘架设在放线架上拖放导
线,展放法是将线盘架设在汽车上,行进中展放导线。
导线在展放工程中,应进行导线外观检查,不应发生磨伤、断股、扭曲、
金勾、断头等现象。
线通常按每个耐张杆段进行。线盘在子放线架上要保持导线从上方引出,
线段内的每根杆上挂一个开口放线滑轮(滑轮直径不应小于导线直径的10 倍)。
对于导线,应采用 制滑轮,钢导线应用钢滑轮,也可用木滑轮。
3.导线的修补
(1) 忽略损伤 导线在同一处损伤,有下列情况之一时,可不做修补,但应将
损伤处的棱角与毛脚用 0 号砂纸磨光:单股损伤深度小于直径的1/2;钢芯的绞线、
钢芯合金绞线损伤截面积小于导电部分截面积的5%且强度损失小于4%;单金属绞
线损伤截面积小于导电部分截面积的4%;
(2)损伤补修 当导线在同一处损伤需进行补修时,导线损伤修补应符合表
2-1 规定。
表2-13 导线损伤修补方法
导线类别 损伤情况 处理方法
铝绞线
导线在同一处损伤程度已超过规定,但因损
伤导致强度损失不超过总拉断力的5%
用缠绕或修补预
绞丝修补
铝合金绞线
导线在同一处损伤强度损失超过总拉断力
的5%但不超过17%
用修补管修补
筑龙网 www.zhulong.com
建 筑 电 气 施 工 技 术
31
钢芯绞线
导线在同一处损伤程度已超过规定,但因损
伤导致强度损失不超过总拉断力的5%,且截面
积损伤又不超过导电部分总截面积的7%
用缠绕或修补预
绞丝修补
钢芯铝合金
绞线
导线在同一处损伤的强度损失已超过总拉
断力的5%但不超过17%,且负面积损伤也不超
过导电部分总截面积的25%
用修补管修补
受损导线采用缠绕处理时规定:受损伤处的线股应处理平整;选用与导线
同金属的单股线为缠绕材料,起直径不应2 ㎜; 缠绕中心应位于损伤最严重处,
缠绕应紧密,受损伤部分应全部覆盖,其长度不应小于100 ㎜
受损导线采用修补线修补时要求:受损伤处的处理平整;修补绞线长度不
应小于3 个节距;修补预纺丝的中心应位于损伤最严重处,且应与导线接触紧密,
损伤处应全部覆盖。
受损导线采用修补管修补时规定:损伤处的铝股线应先恢复原状态;修补
管的中心应位于损伤最严重处,需修补导线的范围应距管端各不少于20 ㎜处。
(3)切除损伤 导线在同一处损伤,有下列情况者,应将损伤部分全部
割除,重新用直线接续管连接:强度损失或损伤截面积超过可以修补管道的规定,
但损失长度已超过修补管能修补的范围;钢芯铝绞线的钢芯断一股;导线 出现灯
笼的直径超过导线直径的1.5 倍而又无法修补;金钩、破股已形成无法修复的永久
变形。
4. 导线的连接
连接要求 在任何情况下,每一个档距内的每条导线,只能有1 个接头,但
架空线路跨越线路、公路(I~III 级)、(I~II 级)、电力和通信线路时,导线及避
雷线不能有接头。不同金属、不同规格、不同绞线制方向的导线严禁在档内连接,
只能在杆上跳线内连接。导线接头处的力学性能,不应低于原导线强度的90%,
电阻不应超过同长度导线电阻的1.2 倍。
导线连接的方法常有用的有钳压接法、缠绕法和爆炸压接法。如果接头在跳
线处,便可用线夹连接,接头处在其他位置,则采用钳压接法连接。
钳压接法 钳压接法中使用的连接管外形如图2-11 所示,压接管的数据见表
2-14 。
筑龙网 www.zhulong.com
建 筑 电 气 施 工 技 术
32
型号 适用的绞线 连接管的尺寸/㎜ 衬垫尺寸/㎜ 重量/㎏
截面积/㎜ 2
外径 /㎜ S H B L B1 L1
QL—16 LJ—16 5.1 6.0 12.0 1.7 110 0.02
QL—25 LJ—25 6.4 7.2 14.0 1.7 120 0.03
QL—35 LJ—35 7.5 8.5 17.0 1.7 140 0.04
QL—50 LJ—50 9.0 10.0 20.0 1.7 190 0.05
QL—70 LJ—70 10.7 11.6 23.2 1.7 210 0.07
QL—95 LJ—95 12.4 13.4 26.8 1.7 280 0.10
QL—120 LJ—120 14.0 15.0 30.0 2.0 300 0.15
QL—150 LJ—150 15.8 17.0 34.0 2.0 320 0.16


线
QL—185 LJ—185 17.5 19.0 38.0 2.0 340 0.20
QT—16 TJ—16 5.1 6.0 12.0 1.7 98 0.057
QT—25 TJ—25 6.3 7.2 14.4 1.7 112 0.060
QT—35 TJ—35 7.5 8.5 17.0 1.7 126 0.100


线
QT—50 TJ—50 9.0 10.0 20.0 1.7 180 0.160
筑龙网 www.zhulong.com
建 筑 电 气 施 工 技 术
33
钳接法的操作应先将准备的两个线头用绑线杂紧在锯齐,导线与连接管连接
前应先用油清除导线表面和连接管内壁的污垢,清除长度应为连接部分的2 倍。
连接部位的铝接触面,应涂一层电力复合指,用细钢丝刷清除表面氧化膜,保留
涂料,进行压接。导线与接续管采用钳压连接,接续管型号与导线的规格向配套。
压口数及压后尺寸应符合表2-15 的规定。
将净化后的导线从两端插入已经净化的连接管中,导线的插入方向应从连接
管上缺印记的一侧插入,从另一端有印记露出,导线端露出长度,不应小于20 ㎜,
如图2-12 所示。
根据导线截面选择压模,调整压接钳上的支点螺钉,使适合于压膜深度。导
线与连接管放进钳压钢模内,自第一模开始,按次序顺序钳压,每模压下后应停
刊留0.5h。压接关的压口位置、操作顺序应如图所示。压缩处椭圆槽距管边的高
度h 值、每个压坑间距尺寸、压坑数量应符合表2-15 的规定。压接后尺寸的允许
误差,铝绞线钳接管为±1.0 ㎜;钢芯铝绞线钳接管为±0.5 ㎜。
压接铝绞线时,压接顺序向另一端进行,如图2-13a 所示。铜绞线可以仿照铝
绞线连接的压接方法进行。压接钢芯铝绞线时,压接钢芯铝绞线时,压接顺序从
中间开始分别向两端进行,如图2-3-13b 所示。当压接240 ㎜ 2 钢芯铝绞线时,可
用两只连接管串联进行,两管间距不应小于15 ㎜,如图2-13 所示,每根压接管的
压接顺序是由管内端向管外端交错进行。
钳压部位尺寸/㎜
压后尺
寸/㎜
压口数
导线型号
A1 A2 A3
LJ—16 28 20 34 10.5 6
LJ—25 32 20 36 12.5 6
LJ—35 36 25 43 14.0 6
LJ—50 40 25 45 16.5 8
LJ—70 44 28 50 19.5 8
LJ—95 48 32 56 23.0 10
LJ—120 52 33 59 26.0 10

绞线
LJ—150 56 34 62 30.0 10
LJ—185 60 35 65 33.5 10
TJ—16 28 14 23 10.5 6
TJ—25 32 16 32 12.0 6
TJ—35 36 18 36 14.5 6
TJ—50 40 20 40 17.5 8
TJ—70 44 22 44 20.5 8
TJ—95 48 24 48 24.0 10
TJ—120 52 26 5 27.5 10
铜绞线
TJ—150 56 28 56 31.5 10
LGJ—16 28 14 28 12.5 12
LGJ—25 32 15 31 14.5 14
LGJ—35 34 42.5 93.5 17.5 14
LGJ—50 38 48.5 105.5 20.5 16
LGJ—70 46 54.5 123.5 25.0 16
LGJ—95 54 61.5 142.5 29.0 20
LGJ—120 62 67.5 160.5 33.0 24
回复
liugl123456789
2008年10月07日 06:32:27
10楼
LGJ—150 64 70 166.5 36.0 24
LGJ—185 66 74.5 173.5 39.0 26
钢芯铝
绞线
LGJ—240 62 68.5 161.5 43.0 2×14
钳压后,导线端头的露出长度不应小于20 ㎜。压接后的连接管弯曲度不应大
于管长的2%,压接后或校直后的连接管不应有裂痕。经过压接以后,连接管两端
附近的导线不应有灯笼、抽筋等现象,在连接管两端的出口处、合缝处和外露部
分,应涂刷电力复合脂。
10kV 以下架空电力线路的导线,当采用缠绕方法连接时,连接部分的线段应
缠绕良好,不应有断股、松股等缺陷。
5. 紧线
在紧线前,在一端的耐张杆上,先把导线的一端在绝缘子上做终端固定,然
后在另一端用紧线器紧线。在杆的受力侧应装设正式和临时拉线,用钢丝绳或具
筑龙网 www.zhulong.com
建 筑 电 气 施 工 技 术
35
有足够强度的钢丝线在横担的两端,以防横担偏扭。待紧完导线并固定好后,拆
除临时拉线。
紧线时在耐张段操作端,直接通过滑轮组来牵引导线,使导线收紧后,再用
紧线器夹住导线。紧线方式有单线法、双线法、三线法等。
(1)单线法收紧 单线法紧线适用于导线截面较小,耐张杆距离不大的场所。
用钳式紧线器紧线时,先把φ4.0 ㎜的镀锌铁线一、二根插入到转轮孔内,把另一
端用背扣绑在横担上。紧线器夹头应尽可能远离横担夹在预先缠上了铝带的导线
上,扳动紧线器扳手,收缩导线,然后取下扳手,把导线绑扎在绝缘子上。
双线法和三线法 适用于导线型号大、档距大、电杆又多的情况。双线法是
把两根架空导线同时一次操作紧线;三线法是一次同时收紧三跟导线。如图2-14
所示。
紧线的顺序 应从上层横担开始,依次至下层横担,先紧中间导线,后紧两
边导线。35kV 有架空线时,应先紧地线后紧导线。
6.测量弧垂
导线弧垂就是指一个档距内导线的弛度。在一个耐张段内,只需要在中间1~
2 个档距的弧度进行测量。
测量弧垂时,用两个规格相同的弧垂尺,把横尺定位在规定的弧垂数值上;
把弧垂尺靠近绝缘子处两边 同时勾在同一根导线上,导线下垂最低点与对杆上横
尺定位上沿应在一条直线上。
弧垂测量应从临近电杆的一根导线开始,接着测电杆另一边对应的一根,然
后再交叉测量第三根和第四根,使电杆横担受力均匀,不能致因紧线而出现扭斜。
弧垂测定好后,即可在线路绝缘子上进行导线的固定。
10kV 以下架空电力线路弧垂的误差不应超过设计弧垂的±5%。同档内各相同
导线 垂相一致,水平排列的导线弧垂相差不应大于50 ㎜。
7.导线固定
导线在蝶式绝缘子上绑扎固定时,10kV 及以下的架空线路的裸铝导线斗争蝶
式绝缘子上作耐张且采用绑扎方式固定时,LJ—50、LGJ—50 及以下型号 导线的
绑扎长度应大于150 ㎜,LJ—70 应大于或等于200 ㎜。
(1)导线在蝶式绝壁缘子上固定铝导线在蝶式绝缘子上绑扎步骤,如图
筑龙网 www.zhulong.com
建 筑 电 气 施 工 技 术
36
2-15a~j 所示。
用紧线器把导线收紧以后,导线的一端需沿绝缘子颈部绕一圈。在与绝缘接
触和要绑扎的部位,用宽10 ㎜、厚1 ㎜软铝包带缠绕。把与导线同材质的绑线盘
成圆盘,在绑线一端留出一个短头,把短头由导线折回部位由上伸到下面挂在绝
缘子的固定螺栓上,再用绑线长端在导线上密绕绑扎5 圈,依次缠绕直至规定长
度为止。最后缠绕了5 圈时应把短绑线扎压在下面缠绕,最后抬起短导线端,在
导线上压住绑线短头进行单圈后,余头绞合2 回拧成小辫,剪断余头。放开紧线
器即为要求的驰度。
(2)导线在针式绝缘子上绑扎固定导线在针式绝缘子上绑扎固定时,对于直
线转角杆针式绝缘子,导线应固定在针式绝缘子上绑扎固定时,对于直线转角杆
针式绝缘子,导线应固定在转角外侧的槽内;对瓷横担绝缘子应固定在第一裙内;
直线跨越杆导线应双固定,导线本体不应在固定处出现角度。裸铝导线在绝缘子
上或线夹上固定应缠绕铝带,缠绕长度应超出接触部分30 ㎜,铝带的缠绕方向应
与外层线股的绞线方向一致。
导线在直线电杆上采用针式绝缘子顶绑法,如图2-16a~j 所示。
把导线放在和张力方向相反的绝缘子颈槽内,把绑线留出适当长度,在绝缘
子一侧的导线上缠绕2 圈后,将两线相互绞拧3~4 回。把线端A 导线的对侧起绝
缘子颈槽2 回。在跨越导线时,是由上而下,使导线紧紧绑在绝缘子上。再继续
把线端A 沿着绝缘子颈槽绕到线端B 的对侧,在导线上缠2 圈,再经B 端绕至绝
缘子另一侧并在导线上缠绕2 圈,再经B 端至绝缘子另一侧并在导线上缠绕2 圈,
而后又经B 端绕回再在导线上绕2 圈,将A 端与B 端相交拧2 回,剪断余头,顺
势扳倒。
(3)杆上导线连接 架空线路的引流量之间引流线与主干线之间连接时不同
金属导线的连接应有可靠的过渡金属。同金属导线之间采用绑扎连接时,绑扎用
的绑线,应选用与导线同金属的单股线,直径不应小于2.0 ㎜,绑扎长度应符合表
2-16 的规定。当不同截面导线连接时,其绑扎长度应以小截面导线为准,绑扎连
接应接触紧密、均匀、无硬弯。引流线应呈均匀过渡。
表2-16 同金属导线绑扎长度值
导线截面积/㎜ 2 绑扎长度/㎜
筑龙网 www.zhulong.com
建 筑 电 气 施 工 技 术
37
35 及以下 ≥150
50 ≥200
70 ≥250
引流线、引下线与邻相的引流线、引下线或导线之间,安装后的净空距离高
压不应小于300 ㎜,低压不应小于150 ㎜。
线路导线与拉线、电杆或架构之间安装后的净空距离,35kV 时不应小于600
㎜,1~10kV 时不应小于200 ㎜,低压不应小于100 ㎜。
10kV 及以下架空线路严禁跨越爆炸性气体环境。架空线路与爆炸性气体环境
的水平距离,不应小于杆塔高度的1.5 倍。当在水平距离小于规定而无法躲开的特
殊情况下,必须采取有效的保护措施。
三、架空电缆
架空电缆宜采用有外被层的电缆或全塑电缆。
架空电缆线路应采用抱箍与不小于7 根φ3 ㎜的镀锌钢绞线或具有同等强度
及直径的绞线作吊线敷设,每条吊线上宜架设一根电缆。当杆上设有两层吊线时,
上下两吊线的垂直距离不应小于0.3m。
架空电缆与架空线路同杆敷设时,电缆应在架空线路的下面,电缆与最下层
的空线路横担的垂直间距不应小于0.6m。
架空电缆在吊线上以吊钩吊挂,吊钩的间距不应大于0.5m。架空电缆与地面
的最小净距不应小于表2-17 所列数值
表2-17 架空电缆与地面的最小距离 (单位:米)
线路电压 线路通过地区
高压 低压
居民区 .6.00 5.50
非居民区 5.00 4.50
交通困难地区 4.00 3.50
路灯架空电缆采用承力钢绞线上应自然松弛,在每一电杆处留有一定的余量,
长度不小于0.5m,固定点的间距应小于0.75m。电缆固定件应进行热镀锌处理,
应加软垫保护。电缆从地下或电缆沟引出地面时,应加保护管,保护管的长度不
得小于2.5m,并采用抱箍固定,固定点不得小于2 处。电缆上杆应加固定支架,
筑龙网 www.zhulong.com
建 筑 电 气 施 工 技 术
38
支架间距不得大于2m。线路两端应有良好接地和重复接地,接地电阻不大于4Ω 。
四、架空绝缘导线
1kV 以下电力线路当采用绝缘线架设时,展放中不应损伤导线的绝缘层和出
现扭、弯等现象。导线固定应牢靠,当采用蝶式绝缘子做耐张杆且用绑扎方式固
定时,导线截面积50 ㎜ 2 以下的,绑扎长度应大于等于150 ㎜,截面积在70 ㎜ 2
以上的,绑扎长度应有大于等于200 ㎜。接头处应符合有关规定,破口处应进行
绝缘处理。
沿墙架设的1kV 以下电力线路,当采用绝缘线时,除应满足设计要求外,支
持物牢靠,接头符合有关规定,破口处缠绕绝缘带。设计无要求时,中性线在支
架上安装在靠墙侧。
导线架设后,导线对地及交叉距离,应符合设计要求。
架空线路在同档内,同一根导线上的接头不应超过一个。导线接头位置与导
线固定处的距离应大于0.5m。导线间的最小水平距离应符合2-18 的规定,靠近电
杆的两条导线间的水平距离不得小于0.5m。
表2-18 架空线路导线间的最小水平距离
<40 50 60 70 80 90 100

线
600 650 700 750 850 900 1000

压 绝

线
500 500 500 — — — —
低压 300 400 450 500 — — —
五、架空安装的电气设备
电杆上电气设备的安装应牢固可靠,电气连接应接触紧密,不同金属连接,
应有过渡措施。瓷件表面光洁,无裂缝、破损等现象。
杆上变压器及变压器台的安装水平倾斜不大于台架根的1%。一、二次引线排
列整齐、绑扎牢固。油枕、油位正常,外壳干净。接地可靠,接地电阻符合规定。
套管线螺栓等部件齐全。呼吸孔道通畅。
筑龙网 www.zhulong.com
建 筑 电 气 施 工 技 术
39
跌落式熔断器安装后,各部分零件完整,转轴光滑灵活,铸件不应有裂纹、
砂眼、锈蚀,瓷件良好,熔丝管不应有吸潮膨胀或弯曲现象。熔断器安装牢固、
排列整齐,熔管轴线与地面的垂线夹角在15 度~30 度。熔断器水平相间距离不
回复
liugl123456789
2008年10月07日 06:33:17
11楼

于500 ㎜,操作时灵活可靠、接触紧密。合熔丝管上触头应有一定的压缩行距。
上、下引线压紧,与线路导线的连接紧可靠。
杆上断路器和负荷开关安装的水平倾斜不大于拖架长度的1%。引线连接紧
密,当采用绑扎连接时,长度不小于150 ㎜。外壳干净,不应有漏电现象,气压
不低于规定值。操作灵活,分、合位置指示正确可靠。外壳接地可靠,接地电阻
值符合规定。
杆上隔离开关安装时瓷件良好,操动机构动作灵活。隔离刀刃合闸时接触紧
密,分闸时,宜使静触头带电。三相连动隔离开关的三相隔离刀刃应分、合同期。
杆上避雷器的安装瓷套与固定抱箍之间加垫层。避雷器排列整齐、高低一致,
1~10kV 时间距离不小于350 ㎜,1kV 以下时不小于150 ㎜。引线短而直、连接
紧密,采用绝缘线时,引上线铜线截面积不小于16 ㎜ 2,铝线截面积不小于 25
㎜ 2,引下线铜线截面积不小于25 ㎜ 2,铝线截面积不小于35 ㎜ 2。与电气部分连
接,不应使避雷器产生外加压力。引下线接地可靠,接地电阻值符合规定。
低压熔断器和开关安装各部接触应紧密,便于操作。低压熔丝安装,无弯折、
压偏、伤痕等现象,严禁用线材代替熔丝。
六、接地工程
接地装置的连接应可靠。连接前,应清除连接部位的铁锈及其附着物。
接地体的连接采用搭接焊时,扁钢的搭接长度应为其直径的6 倍,双面施焊。
圆钢与扁钢连接时,其搭接长度应为圆钢直径的6 倍。扁钢与钢管、扁钢与角钢
焊接时,除应在其接触部位两侧进行焊接外,并应焊以由钢带弯成的弧形,与钢
管焊接。
采用垂直接地体时,应垂直打入,并与土壤保持良好接触。采用水平敷设的
接地体,接地体应平直,无明显弯曲。地沟底面应平整,不应有石块或其他影响
接地体与土壤紧密接触的杂物。倾斜地形沿高线敷设。接地沟的回填宜为100~300
㎜。
接地引下线与接地体连接,应便于解开测量接地电阻。接地引下线应紧靠杆
筑龙网 www.zhulong.com
建 筑 电 气 施 工 技 术
40
身,每隔一定距离与杆身固定一次。
接地电阻值,应符合有关规定。
七、工程的交接验收
1、架空线路及杆上电气设备安装的工序交接确认
1)线路方向和杆位及拉线坑位测量埋桩后,经检查确认,才挖掘杆坑和拉线
坑。
2)杆坑、拉线坑的深度和坑型,经检查确认,才能立杆和拉线盘。
3)杆上高压电气设备交接试验合格,才能通电。
4)架空线路做绝缘检查,且经单相冲击实验合格,才能通电。
5)架空线路的相位经检查确认,才能与接线户连接。
2、工程交接验收时应按下列要求进行检查
1)杆、线材、金具、绝缘子等器材的质量应符合技术标准的规定。
2)电杆组立的埋深、位移和倾斜应合格。
3)金具安装的位置、方式和固定等应符合规定。
4)绝缘子的规格、型号及安装方式应符合规定。
5)拉线的截面、角度、制作和标志应符合规定。
6)导线的规格、截面应符合设计规定。
7)导线架设的固定、连接、档距、弧垂以及导线的相间、对地、对树的距离
应符合规定。
3、工程在交接验收时应提交的技术资料和文件
1)路径批准文件
2)工程竣工资料
3)工程竣工图
4)设计变更文件
5)测试记录和协议文件
第二节 架空电源引入线工程
由高、低压架空线路至建筑物第一个支持点之间的一端架空线,称为接户线。
由接户线至室内第一个配电设备的一段低压线路,称为接户线。
筑龙网 www.zhulong.com
建 筑 电 气 施 工 技 术
41
按架空接户线的电压等级,可分为低压架空接户线和高压架空接户线。
一、低压架空引入工程
1、 基本要求
低压接户线档距不应大于25m,超过25m 时,应设接户电杆。低压接户杆的
档距不应超过40m,沿墙敷设的接户线档距不应大于6m。
低压接户线在受电端的对地距离不低于2.50m。接户线横担距室外地平高度不
低于2.7m。如果建筑物过地,用在接户线的支持绝缘子应用角钢支起。
跨越街道的低压接户线在最大弛度情况下,至路面中心的垂直距离至通车街
道最小6.00m,至通车困难的街道、人行道最小为3.50m。至胡同、弄、巷最小为
3.00m。
低压接户线与建筑物有关部分的距离:与接户线下方窗户的垂直距离为0.30m;
与接户线上方窗户或阳台的水平距离为0.80 m;与窗户或阳台的垂直距离为2.50m;
与墙壁或构架距离为0.05m。
与弱电线路交叉时,架空线路一般在弱电的上方,垂直距离0.8m;在弱电的
下方时,垂直距离不小于0.3m。
接户杆采用混凝土电杆,横担上的绝缘子的间距不应大于0.15m。
2、进户管理设
进户管理宜使用镀锌钢管。如使用硬质塑料管时,在伸出建筑物外的一段应
套钢管保护,且在钢管管口处可见硬塑管管口。
进户线的套管为钢管时,管壁厚度不小于2.5 ㎜,硬塑料管为2.0 ㎜。如果进
户线套管在接户线支持横担的正下方,垂直距离应为0.25m。进户管伸出建筑物外
墙不应小于0.15m ,且应加装防水弯头。进户线的周围应堵塞严密,以防雨水进
入室内。
多层多单元的住宅楼,进户口到计量电能表距离超过8m 时,应装进线保护开
关,当暗装导线有管、槽保护或电源侧已装有足以保护以后线路的保护装置时可
不装。
3、进户横担安装
进户横担分为螺栓固定式、一端固定式几种进户横担的安装方式,如图2-18
和图2-19 所示。
筑龙网 www.zhulong.com
建 筑 电 气 施 工 技 术
42
进户横担及预埋螺栓的埋深长度应不小于200 ㎜,预埋螺栓的端部应煨成直
角或做成燕尾形,也可将两螺栓间距测好后,用圆钢或扁钢进行横向焊接连接,
可防止位置偏移。
预埋螺栓的外露长度,应保证安装横担拧上螺母后,外露螺纹长度不少于2-4
扣。
架空电缆或集束导线等特制导线进户时,可预埋拉线或预埋拉线环或预埋单
根螺栓与短横担连接固定。
进户横担安装应端正牢固、横担两端水平不应大于5 ㎜。
接户线的两端应使用蝶式绝缘子固定,绝缘子工作电压不应低于500V。瓷釉
表面应光滑、无裂痕、无掉渣现象。
2、 接户线的架设
低压导线必须采用绝缘导线。当计算电流不超过30A 且无三相用电设备时,
适宜采用单相接户线;超过30A 且有三相用电设备时,宜采用三相接户线。接户
线的最小截面见表2-19。
表2-19 接户线的最小间距离
最小截面积/㎜ 2
接户线架设方式 档距/m
绝缘铜线 绝缘铝线
10 以下 4 6
自电杆上引下
10~25 6 10
沿墙敷设 6及以下 4 6
接户线的最小线间距离应符合表2-20 中的规定。
表2-20 接户线最小线间距离 (单位:m)
架设方式 档距 线间距离
自电杆以下
25 及以下
25 以上
0.15
0.20
沿墙敷设
6 及以下
6 以上
0.10
0.15
两个不同电源引入的接户线不宜同杆架设。接户线与同一杆上的另一接户线
交叉接近时,最小净空距离不应小于100 ㎜,否则应套上绝缘管保护。
筑龙网 www.zhulong.com
建 筑 电 气 施 工 技 术
43
低压接户线的中性线和相线交叉时,应保持一定距离或采用绝缘措施(可外
套塑料管保护)。接户线在最大摆动时,不应有接触树木和其他建筑物现象。接户
线不应从高压引下线间穿过,不应跨越铁路。
架设接户线时,应先将蝶式绝缘子及铁拉板用M16 螺栓组装好并安装在横担
上,放开导线进行架设、绑扎。应先绑扎杆上一端,后绑扎进户端。
不同金属、不同规格的接户线,不应在档距内连接。跨越通车街道的接户线,
不应有接头。电力接户线在档距内不应有接头。
二、高压架空引入工程
高压架空接户线最小截面积铜绞线不小于16 ㎜ 2,铝绞线25 ㎜ 2.高压接户线采
用绝缘线时线间距离不应小于0.45m。高压接户线至地面的距离见表2-8。
接户线在受电端的对地距离不应小于4m,受电端支持物应牢固,两端应设绝缘
子固定,绝缘子安装应防止瓷裙积水.
高压架空线的档距不应大于40m,线间距离不宜小于0.6m。高压接户线采用绝
缘线时,线间距离应不小于0.45m。10kV 架空接户线固定端采用绑扎固定.接户线在
档距内不应有接头,两端遇有铜铝线连接时,应设有过渡措施.
接户线在最大摆动时,不应有接触树木和其他建筑物现象.高压架空线不宜跨
越建筑物,必须跨越时,导线与建筑物的垂直距离,应不小于3m.架空接户线接近建
筑物时,线路的边导线与建筑物的水平距离应不小于1.5 m。
高压架空接户线,电压等级为10kV 时由两个不同电源引入的接户线不宜同杆
架设。
高压(10kV)架空接户线受电端做法,如图2-20 和图2-21 所示。
第三节 地下电缆工程
电缆的敷设方式有很多,一般敷设于沟道、隧道、支架、穿管、竖井、夹层、
直埋、水下等。
一、电缆
回复

相关推荐

APP内打开