(2)横担安装形式 横担根据受力情况分为中间型、耐张型、终端型。直线
杆横担应装在负荷测,多层横担应装设在同一侧。终端杆、转角横担应装在张力
的反向侧。横担靠抱箍固定在电杆上。横担的安装如图2-5 所示。
(3)横担固定金具 用于安装固定电杆横担的金具主要有半圆夹板、U 形抱
箍、穿心螺杆、横担垫铁、扁钢支撑等,如图2-6 所示。
(4)横担固定 钢筋混凝土电杆U 形抱箍的位置在杆顶向下200 ㎜,抱箍从
电杆背部抱过杆身,螺扣位于电杆的受电侧,横担安装在抱箍上的M 形抱铁上。
在抱箍两端各加一个垫圈用螺母固定,待全部横担安装完毕后拧紧螺母。
(5)横担选择 架空线路转角在15 度以下的转角杆和截面在50mm2 及以下
的终端杆宜采用单横担;15~45 度的转角杆和截面在70 mm2 及以下的终端杆宜采
用横担;45 度以上的转角杆宜采用十字横担。
(6)横担间距 同杆架设的线路横担之间的垂直距离不得小于表2-4 的规定。
表2-4 横担之间的垂直距离 (单位:m)
导线排列方式 直线杆 耐张杆 绝缘线杆
高压与高压 0.8 0.45/0.6 0.5
高压与低压 1.2 1.0 1.0
低压与低压 0.6 0.3 1.0
低压与通信 1.2 — —
(7)导线排 电杆导线进行三角排 时,杆顶支持绝缘子用的杆顶支座抱位于杆
顶下150mm 处。将角钢只、于受电测,将形支座抱旧案用M1617MM 方头螺旋穿
过抱安装孔,用螺母拧紧固定。安装好 杆顶抱后,再安装好 杆顶抱后,再安装
横担 导线采用正三角排列时横担距离杆顶抱为0.8 采用扁、三角排列时横担距离
杆抱为0.m,采用扁三角排列时,横担距离杆顶抱距.5m.
10kv 线路与35kv 线路同杆架设时,两条线路导线之间垂直距离不应小于2m。
高低压同杆架设的线路,高压线路横担应在下层。同杆架设的回路或多回路线路,
横担之间的垂直距离,不宜小于表2-4 所列数值。
高压线路水平排列横担,二测安装铁拉扳低压线路横担可以将铁拉板安装在
L2 和L3 相一侧。二线、四线横担装设垫板时,可以不装设铁拉板。
筑龙网
www.zhulong.com
建 筑 电 气 施 工 技 术
26
(8)安装偏差 横担安装应平正,横担端部的安装偏差上下不应大于20 ㎜。
左右不应大于20 ㎜。双杆的横担,其与电杆连接处的高差不应大于连接距离的
5/1000,左右扭斜不应大于横担总长度的1/100。
以包箍连接的叉梁,其上端抱箍组装尺寸的允许偏差应在50 ㎜范围内;分段
组合叉梁组合后应正直,不应有明显的鼓肚、弯曲;各部连接应牢固。横隔梁安
装后,应保持水平,组装尺度允许偏差应在50 ㎜范围内。
3.绝缘子及瓷横担安装
(1)安装要求 绝缘子的瓷件与铁件组合无歪斜现象,组合紧密,软铁件镀
锌良好;瓷釉光滑,无裂痕、缺釉、斑点、烧痕、气泡或瓷釉烧坏等缺陷;弹簧
销、弹簧垫的弹力适宜。
绝缘子安装应牢固,连接可靠,防止积水。安装时应清除表面灰垢、附着
物及不应有的涂料。绝缘子裙边与带电部位的间隙不应小于50 ㎜。
(2)低压绝缘子在直线杆上安装低压针式绝缘子需拧下绝缘子铁脚上的螺母,
将铁脚插入横担的安装孔内,加弹簧垫圈用螺母拧紧。绝缘子顶部导线沟应顺线
路放置,如图2-7a 所示。在耐张杆、分支杆及终端杆安装碟示绝缘子需用曲型铁
拉板与横担固定,如图2-7b 所示。
(3)高压绝缘子 在10kV 架空线路耐张杆、转角杆、分支杆和终端杆上安
装高压悬式绝缘子组成的绝缘子串。
(4)瓷横担 瓷横担直立安装时,顶端顺线路歪斜不应大于10 ㎜;水平安
装时,顶端应向上翘起,顶端顺线路歪斜不应大于20 ㎜。当安装与转角杆时,顶
端安装的瓷横担指甲应安装在转脚的内脚侧。全瓷横担绝缘子的固定处应加软垫。
(5)悬式绝缘子安装时与电杆、导线金具连接处,无卡压现象。耐长窜上的
弹簧销子、螺栓及穿钉应由上往下穿。当有特殊困难时可又内向外或由左向又穿。
悬垂穿上的弹簧销子、螺栓及穿钉应向受电侧穿入。两边线应又内向外,中线应
又左向右穿入。采用的闭口销或开口销不应有折裂、裂纹等现象。当采用开口销
是这 对称开口,开口角度应为 严禁用线材或其他材料代替闭口销、开口销。
(6)35kV 架空电力线路的瓷悬式绝缘子,安装前应采用不低于5000V 的兆
欧表逐个进行绝缘电阻测定。在干燥情况下,绝缘电阻不得小于5000M
(7)绝缘子的使用
筑龙网
www.zhulong.com
建 筑 电 气 施 工 技 术
27
4.拉线
(1)拉线的使用 根据电杆的受力情况电杆拉线有承受力拉线、防风拉线、
过道拉线、分脚拉线等如图2-9 所示。架空线路转角在45 度及以下时,在转角杆
处仅允许装设分脚拉线;线路转脚在45 度以上时,应装设顺线型拉线;耐张杆装
设拉线时,当电杆两侧导线截面相差较大时,应装对称拉线。
防风拉线装设在直线杆的横线路两侧,增强电杆抗风能力。防风拉线应与线
路方向垂直,拉线与电杆的夹角宜取45 度。
过道拉线在跨越道路时,拉线对通车路面边缘的垂直距离不小于5m,对自行
车路面 中心的垂直距离不小于6m;跨越电车行车线时对路面中心的垂直距离,不
应小于9m.拉线杆应向张力反方向倾斜10 度到20 度。分脚拉线应与线路分脚方向
对正。分脚拉线中的垂直分脚拉线是在垂直面山的拉力合力点上下两处各安装一
条拉线,两条拉线可以各自和拉线上下把连,也可以合并一跟拉线和拉线下把相连。
水平分脚拉线用于H 杆,拉线上端各自相连到俩单杆的合力点或者合并成一跟拉线,
也可把各自两跟拉线连接到拉线的下把.架空线路为双横担,高压与高压或高压与
低压同杆架设时,应装分脚拉线。如果是低压与低压同杆架设时,而且导线截面在50
㎜及以下时,只做一组普通拉线。
当使用刚绞线时,每条拉线截面积不应小于25 ㎜。拉线应有防撞措施。拉线
从导线之间穿过时,应装设拉线绝缘子。拉线绝缘子距离地面不应小于2.5m2
(1)拉线固定 钢绞线拉线截面积采用UT 形线夹及契形夹固定安装时,安
装前螺纹上应涂润滑剂。线夹舌板与拉线接触应紧密,受力后无滑动现象,线夹
凹肚在尾线侧,安装时不应损伤线股。拉线弯曲部分不应有明显松股,拉线断头
处与拉线主线应固定可靠,线夹处露出的尾线长度为300-500mm,尾线回头后与本
线应 扎牢。当同一组拉线使用双线夹并采用连板时,其尾线端的方向应统一。UT
形线夹或张紧螺栓的螺杆应露扣,并应有不小于1/2 螺杆螺纹长度可供调紧,调整
后,UT 形线夹的双螺母应拧紧,张紧螺栓应封固。拉线固定的例子如图2-10 所
示。
钢绞线拉线采用绑扎固定安装时,拉线两端应设置心形环,用直径不大于3.2
㎜的镀锌铁线绑扎固定。绑扎应整齐、紧密。最小缠绕长度应符合2-6 的规定。
拉线的各股受力应一致,不得有过或过紧及全部松弛现象。当一电杆上装设
筑龙网
www.zhulong.com
建 筑 电 气 施 工 技 术
28
多条拉线时,各条拉线的受力应一致。
(3)拉线盘 拉线坑 深度适宜为1.2-1.5m 拉线盘的埋设深度和方向,应
符合设计要求。拉线棍与拉线盘应垂直,连接处应加专用垫和螺母。拉线棍露地
面部分的长度应为500-700 ㎜。拉线与地面的夹角有宜45 度,且不得大于60 度。
拉线的规格与埋深应符合表2-7 的规定
拉线棍规格 拉线盘(长×宽) 埋深
φ16×(2000~2500) 500×300 1300
φ19×(2500~3000) 600×400 1600
φ19×(3000~3500) 800×600 2100
拉线坑应有斜坡,回填土时应将土块打碎后踏实。拉线坑适宜设防沉层。分
脚拉线拉线盘的埋设深度不宜小于1.2m。
(4)拉线偏差 拉线安装后对地平面夹角与设计值的允许偏差:35kV 架空
电力线路不应大于1 度;10kV 及以下架空电力线路不应大于3 度;特殊地段应符
合设计要求。
(5)戗杆 手地形环境限制,不能装设拉线时,允许使用戗杆。戗杆底部埋
深不宜小于0.5m,且设有防沉措施。与主杆之间的夹角应满足设计要求,允许偏
差为正 负5 度,与主杆连接紧密、牢固。
二、架空线的施工方法
线的架设要求高压双回路线路同杆假设时,宜采用三角排列或垂直三角排列;
低压线路的导线,宜采用水平排列。
高压架空线路面向负荷从左侧起,导线排列相序为L1、L2、L3;低压架空线
路面向负荷从左侧起,导线排列相序为L1、N、L2、L3。
架空导线与路面距离在最大弧度情况下,不应小于表2-8 中规定的数值。
线路导线在最大弧度和最大风偏时,与建筑物凸出部分的最小距离应符合表
2-9
表2-8 最大弧垂情况下导线与地面的最小距离
线路电压/kV
线路通过地区
1~10 <1
居民区 6.50 6.00
筑龙网
www.zhulong.com
建 筑 电 气 施 工 技 术
29
非居民区 5.50 5.00
交通困难地区 4.50 4.00
表2-9 线路导线与建筑物凸出部分的最小距离
线路电压/kV
项目
1-10 <1
垂直距离 3.0 2.5
边导线水平距离 1.5 1.0
高压配电线路不应跨越屋顶为可燃材料做成的建筑物。架空线路与甲类火灾
危险的生产厂房、物品仓库、易燃、易爆材料堆场以及易燃易爆液体贮罐的防火
间距,应大于电杆高度的3 倍。
同杆假设时应符合表2-4 的规定
架空线路导线与山坡、峭壁、岩石之间的净距,不应小于表2-10 中的数值。
线路电压
线路通过地区
高压 低压
步行可到达的山坡 4.50 3.00
步行不能到达的山
坡峭壁、岩石
1.50 1.00
高压架空线路通过公园、绿化区和防护林带时,与树木的距离不应小于3m。
架空线路通过作物林、经济作物林以及城市灌木林时,不应砍伐通道,到导线至
树梢的距离不应小于1.5m。架空线路的导线与街道绿化之间的距离不应小于2-11
所列数值。