请教一下,采用H型钢弦杆,圆管腹杆的桁架结构,相邻弦杆之间应该是铰接还是算刚接呢?如果按照钢结构对圆管桁架的定义,应该取决于长度和直径的关系,那么对此种形式该怎么对待?请指教!
请教一下,采用H型钢弦杆,圆管腹杆的桁架结构,相邻弦杆之间应该是铰接还是算刚接呢?如果按照钢结构对圆管桁架的定义,应该取决于长度和直径的关系,那么对此种形式该怎么对待?请指教!
2楼
腹杆应该搞成绞接啊 相贯处理就行
回复
3楼
腹杆确实是铰接,我是说的弦杆和弦杆之间该怎么处理,铰接还是贯通刚接,实际中确实是贯通的,模型该如何处理?
回复
4楼
相贯直接焊算是铰接呢?还是刚接?(从节点构造的角度来说)
回复
5楼
不能单纯以某种构造就说他一定是刚接还是铰接
比如同样是桁架屋盖,普通角钢屋盖,定义成铰接和刚接对结果计算不大(次弯矩很小)
但是如果桁架屋盖用比较大型钢时候就要考虑由于节点刚性产生的次弯矩(这个应力很大)
可以参考《钢结构设计规范》8.4.5
当节点截面高度和几何长度比值超过规范所规定的数字时就要定义成刚接
我在PKPM的做法是:定义成刚接计算一次 再定义成铰接计算一次 看看结果如何 毕竟结构不能草率
同时关于管桁架有两个观点:1.弦杆每个节点都是铰接 2.弦杆应为一个连续梁
持有观点1的人,就要求在空间倒三角形桁架上弦层加斜杆(3D3S默认加斜杆) 持有观点2的人认为弦杆是连续梁不需要加斜杆
通常图审也是分这两种观点。。
所以希望听听这里高手意见
针对楼主问题:我个人认为:弦杆不需要释放,腹杆释放掉2 3转动
回复
6楼
novf 发表于 2012-2-18 09:25 不能单纯以某种构造就说他一定是刚接还是铰接比如同样是桁架屋盖,普通角钢屋盖,定义成铰接和刚接对结 …表示看不懂哦 计算模型是铰接 但是施工时要是用焊缝焊接如何实现计算假定的铰接呢 一直困扰我
回复
7楼
回复
9楼
回复