我们这里有一处在运行的无人值班低压配电房,有多列低压开关柜(共30多面柜)。由于多年无人清扫,地面灰尘很多。某主管领导心血来潮,突然一天要求电工们来此配电房搞搞清洁卫生,而且他也身先士卒,要求大家拿来水管,并且亲自上手,用水冲洗地面,忙了一上午,终于把整个地面冲洗得干净亮丽。 下午有电工来此电房操作合闸,在合一台400A的塑壳开关时,突然发生柜内母排弧光短路,电工被弧光严重灼伤颜面和双眼,急送医救治,幸无大碍,眼未失明。

事后分析事故原因,满到处查不到原因。最后有人提出,上午领导不该用水冲洗地面。该领导听此言后很不高兴,说用水冲洗地面也不至于造成这种事故,安全规程也没有说不能用水清洁地面的规定。
因为他是领导,众人不敢争辩。
借此论坛一角,在这里请朋友们说说看,如题所问。
免费打赏
sannengdq
2011年12月28日 20:21:45
33楼
我看了其他的有隔弧片,这台短路的好像没有。
回复
liuqiancheng198676
2011年12月28日 20:26:07
34楼
好像是水气和灰尘的原因
回复
xing_zai
2011年12月28日 20:38:03
35楼
当领导要求用水冲洗时,电气管理人员为什么不制止呢?
回复
zfwkkgzjs
2011年12月28日 20:55:47
36楼
先不说这个问题,首先,楼主的配电房无人管理,没有定期检查,不符合用电规范。
就不说领导要用水来洗,相信不过多久你们的电房也会出事故。领导说用水只是加快了爆的速度。然后,用水冲洗后为什么就是那一个开关爆呢,其它就没有安全隐患吗?
回复
kyujiangmn
2011年12月28日 22:42:29
37楼
肯定和用水冲有关系,我们这里都是拖把,也就是天朝特色,要是私企看老板怎么拾掇这个所谓的领导!
回复
yyip2010
2011年12月28日 22:49:11
38楼
只有33楼说的对
这个论坛 牛B 的太多
回复
yyip2010
2011年12月28日 22:55:48
39楼
还有 看到电气设备有灰尘
不能用口吹 小伙子们一定要记住 会死人的
回复
lzrlzr2005
2011年12月28日 23:15:23
40楼
冲地板,水怎么可能流入断路器,应当是屋内湿度太大,
回复
lpv9607
2011年12月29日 08:44:19
41楼


回复
sbvjudng
2011年12月29日 08:48:38
42楼
事故是否因此而发生,我无法判断,但可以明确的告诉你,配电房肯定不能用水冲洗!