我们这里有一处在运行的无人值班低压配电房,有多列低压开关柜(共30多面柜)。由于多年无人清扫,地面灰尘很多。某主管领导心血来潮,突然一天要求电工们来此配电房搞搞清洁卫生,而且他也身先士卒,要求大家拿来水管,并且亲自上手,用水冲洗地面,忙了一上午,终于把整个地面冲洗得干净亮丽。 下午有电工来此电房操作合闸,在合一台400A的塑壳开关时,突然发生柜内母排弧光短路,电工被弧光严重灼伤颜面和双眼,急送医救治,幸无大碍,眼未失明。
事后分析事故原因,满到处查不到原因。最后有人提出,上午领导不该用水冲洗地面。该领导听此言后很不高兴,说用水冲洗地面也不至于造成这种事故,安全规程也没有说不能用水清洁地面的规定。
因为他是领导,众人不敢争辩。
借此论坛一角,在这里请朋友们说说看,如题所问。
22楼
你们领导对你们电房设备的绝缘这么信心,在老虎头上抓虱子的事都敢做!
回复
23楼
体谅楼主的难处,遇到领导不懂装懂的事情真的很头疼!!!
回复
25楼
为何短路断路器的只有那一个???、
估计是带负荷合闸,断路器本身螺丝松动,铜牌距离问题,,,,,,电弧短路所致!!!!!!!!
(个人分析)
回复
26楼
无人值班变电所一般都配有温湿度自动控制仪和加热器,当空气中湿度超标时会自动接通加热器驱潮。你那里没有配吗?赶紧改造一下。打扫变电所应先清理配电柜里元件上的积尘(注意!要停电噢),再打扫地面,不要用水冲。
回复
27楼
很赞同你的分析,水汽使断路器短路、即使潮湿空气弥漫到断路器处,也不能认定就是让断路器处短路的原因。,可能电缆沟内的电缆有损伤绝缘降低,水流入电缆沟内造成短路,而且短路点经过合闸瞬间击开了,后来又能合闸。该线路真应该好好检查一下。
回复
28楼
你们领导厉害啊!什么都敢做
回复
29楼
配电室用水冲洗,那地面的水呢???我建议你们把配电室彻底清查一下吧,还有事故隐患!
回复
30楼
问题是在空开的上桩头。
不过有这样的领导,楼主还是考虑考虑吧,安全第一
回复
31楼
我 也是那想的
回复
32楼
开关短路应该与冲水没关系,主要是开关上装有积灰尘,导致相间短路。应定期用吸尘器清理,避免事故发生。所以清除地面是没用的,应清除柜内灰尘。
回复