我们这里有一处在运行的无人值班低压配电房,有多列低压开关柜(共30多面柜)。由于多年无人清扫,地面灰尘很多。某主管领导心血来潮,突然一天要求电工们来此配电房搞搞清洁卫生,而且他也身先士卒,要求大家拿来水管,并且亲自上手,用水冲洗地面,忙了一上午,终于把整个地面冲洗得干净亮丽。 下午有电工来此电房操作合闸,在合一台400A的塑壳开关时,突然发生柜内母排弧光短路,电工被弧光严重灼伤颜面和双眼,急送医救治,幸无大碍,眼未失明。
事后分析事故原因,满到处查不到原因。最后有人提出,上午领导不该用水冲洗地面。该领导听此言后很不高兴,说用水冲洗地面也不至于造成这种事故,安全规程也没有说不能用水清洁地面的规定。
因为他是领导,众人不敢争辩。
借此论坛一角,在这里请朋友们说说看,如题所问。
12楼
当领导要求用水冲洗时,电气管理人员为什么不制止?
回复
13楼
是啊,用湿拖把拖哈就OK了,不然就把绝缘垫换新的。
回复
14楼
用小水冲地面是可以的,只要不溅起水花是可以的,从故障现象看,可能是水流到断路器里面去了,造成相间短路了。
回复
15楼
你们的领导太有意思了,配电室也敢用水冲洗,我感觉用湿的抹布拖地都有些过分,那里面可是电气设备啊,对绝缘的要求是相当高的,幸亏没出大事,要是真出事情,那可是天大的笑话。
回复
16楼
垃圾领导
回复
17楼
从技术角度讲,水汽使断路器短路,也不能确认。
换句话说,即使潮湿空气弥漫到断路器处,也不能认定就是让断路器处短路的原因。
或许,水流入电缆沟内,因电缆绝缘降低造成过流,断路器在跳脱时,相间电弧短路造成断路器故障,也不是不可能的。
总之,故障或许和水有关,这个做法不是推脱的理由,但也不能因此给领导带“帽子”,还是认真分析为好。
回复
18楼
你的配电室可能通风也是不太好吧,长期无清洁,灰尘多了,加上用水冲洗地面,潮湿,易造成爬电距离不够
回复
19楼
肯定不行。水冲过潮气太大,和灰尘结合照成绝缘降低,引起漏电、爬电,照成短路
回复
20楼
haha !!哈哈!! 那个领导这么龌龊啊! 地面可以用水清洗,设备内部要小心哦!
回复
21楼
我认为,配电室用水冲~不如让他它脏吧~~生产厂家想尽办法就是避免受潮~
回复