大侠们,请教一个问题低压设备选型时,是不是一定要计算设备点的短路电流才能选择,施耐德的选型资料中有“电动机回路配合类型”一节,其按照电机功率,电压直接选出断路器,接触器及热继电器的型号,能否直接引用到设计里面去。另一个问题,选择低压配电柜时,配电回路的数量是否有限制,或直接根据空间的大小来定。小虾谢过了
大侠们,请教一个问题
低压设备选型时,是不是一定要计算设备点的短路电流才能选择,施耐德的选型资料中有“电动机回路配合类型”一节,其按照电机功率,电压直接选出断路器,接触器及热继电器的型号,能否直接引用到设计里面去。
另一个问题,选择低压配电柜时,配电回路的数量是否有限制,或直接根据空间的大小来定。
小虾谢过了
2楼
怎么没有人这点一下呢
回复
3楼
第二个问题要考虑配电回路的数量,不过标准柜型,都有可选的多种方案直接选用就可以了。
回复
4楼
对于一个新手,为了确保你自己在今后的设计工作当中不出大错,建议你从基础工作做起,做到心中有数,否则一旦出事,你自己还不知道咋回事,岂不悲哉?
回复
5楼
在《建筑电气常用数据手册(第二版)》中,变压器低压侧出处短路电流计算可以用以下公式
Sbd=(Sbe/Ud%)*100,则短路电流Ibd=36Sbe(当Ud%=4时),不知这样能否通用
另:计算短路电流时基准容量如何确定
回复
6楼
关注此问题i
回复
7楼
从基础做起,有经验后可以直接选
回复