【请问】低压配电设备室地面清洁时可以用水冲洗吗?
wboy8759
wboy8759 Lv.17
2011年12月27日 14:23:19
只看楼主

我们这里有一处在运行的无人值班低压配电房,有多列低压开关柜(共30多面柜)。由于多年无人清扫,地面灰尘很多。某主管领导心血来潮,突然一天要求电工们来此配电房搞搞清洁卫生,而且他也身先士卒,要求大家拿来水管,并且亲自上手,用水冲洗地面,忙了一上午,终于把整个地面冲洗得干净亮丽。 下午有电工来此电房操作合闸,在合一台400A的塑壳开关时,突然发生柜内母排弧光短路,电工被弧光严重灼伤颜面和双眼,急送医救治,幸无大碍,眼未失明。

事后分析事故原因,满到处查不到原因。最后有人提出,上午领导不该用水冲洗地面。该领导听此言后很不高兴,说用水冲洗地面也不至于造成这种事故,安全规程也没有说不能用水清洁地面的规定。
因为他是领导,众人不敢争辩。
借此论坛一角,在这里请朋友们说说看,如题所问。
免费打赏
ontimewhq
2011年12月29日 09:11:01
43楼
变配电室用水冲简单让人无语。
设计规范上变配电室都不宜与卫生间毗邻。
回复
tomclous
2011年12月29日 09:42:31
44楼
我认为,开关问题,没有有效熄弧。
回复
yangzm55555
2011年12月29日 10:12:49
45楼
回复
sicegxj
2011年12月29日 11:07:43
46楼
配电室室怎么能用水冲呢,,,,哎……悲剧啊
回复
一指慢
2011年12月29日 11:17:00
47楼

“水流入电缆沟内,因电缆绝缘降低造成过流”
电缆绝缘降低为何能造成过流??要低到何种程度?
回复
一指慢
2011年12月29日 11:20:12
48楼
你的评论是公正的!
回复
hsa8
2011年12月29日 11:34:15
49楼
低压室一般用拖把拖就好啦,
回复
zhou1019
2011年12月29日 13:14:13
50楼
很敬佩领导,一时头脑发胀
回复
xiech123
2011年12月29日 14:24:41
51楼

这位兄弟看问题的角度跟我一样
回复
不下棋的棋手
2011年12月29日 15:11:33
52楼
领导,哈哈哈哈哈哈
回复

相关推荐

APP内打开