排风系统请教
lym20423504
2011年12月27日 13:41:07
来自于通风排烟
只看楼主

卫生间与房间排气要独立设置吗?

卫生间与房间排气要独立设置吗?
免费打赏
huweihua2011
2011年12月27日 15:50:39
2楼
卫生间要独立设置,房间要看性质了!
回复
lkexian2010
2011年12月27日 17:46:01
3楼
可以一块设置,用一个排风机,设三速开关(照顾房间和卫生间的风速不同),然后连接卫生间和房间的管道要单独设置,且通向房间的管道要设置止回阀。但是卫生间和房间的换气量和换气次数不同,最好房间的排风口和卫生间的排风口能设置可拆卸封堵,便于单独控制。
回复
snail_yin
2011年12月28日 17:22:48
4楼
不建议合用系统,主要就是担心串味!
回复
xu306
2011年12月29日 12:41:44
5楼
厨房的排风系统!不可以与房间排风系统连接!系统应当单独设置。
回复
lishubing12345
2012年01月02日 22:25:14
6楼
建议单独设置,因为卫生间时常处于排气中 其他房间不是这样,混设计的话会造成 臭气跑到房间了,逆止阀也无法完全隔断。
回复