图一:这两道竖向沟的原因?不像是模板的问题请大师分析图二 墙中间水平方向 一片孔洞麻面(是否为振捣不充分或其他原因?)
图一:这两道竖向沟的原因?不像是模板的问题请大师分析
图二 墙中间水平方向 一片孔洞麻面(是否为振捣不充分或其他原因?)
12楼
第一张应该是模板的问题,第二张应该是砼振捣不密实引起的。
回复
13楼
质量太差了
模板是否刷了隔离剂
浇筑是否一次完成
振捣是否合适
拆模强度是否达到
这些原因都会引起图片中的质量问题
回复
14楼
回复
15楼
第一张应该是支模的问题,第二张是震捣的问题!
回复
16楼
第一张:应该是模板拆除后 ,剪力墙受力过早引起的,估计是剪力墙的钢筋被扳动,墙裂缝刚好沿穿墙螺杆眼竖向开裂。回弹,有问题,灌浆加强。
第二张:原因就是振动棒漏振。问题不大,做下回弹,强度没问题就OK。
回复
17楼
凿除低标号部分,用修复砂浆修修就好。
建筑加固工程最需要解决什么问题?
建筑加固工程最需要解决性价比的问题。
加固的性价比高就是最少的费用,获得最大的改造和加固作用。
怎样获得建筑加固工程的最高性价比?
第一是确定既有建筑是否有内伤,再确定需要的功能,以此来测算结构,提出加固总方案和细部节点处理思路。再有是施工过程中的风险方面的考虑。因为加固过程中会发现以前的内伤或者会种下隐患的种子。这样在使用中会找后账,就算能找到责任人,时间和精力的损失也是无法估量的。
回复
18楼
比较赞同 第一张是模板问题第二张是振捣问题
回复
19楼
可能是浇筑混凝土前模板没有浇水
回复
20楼
比较同意这位朋友的观点
回复
21楼
第一张可能是模板里面有木条之类的东西或板模板形状不规则,第二张应该是振捣不好造成的
回复