请大师分析(剪力墙施工缺陷{沟+孔})
lgdong2011
lgdong2011 Lv.12
2011年12月27日 11:12:22
来自于工地图片
只看楼主

图一:这两道竖向沟的原因?不像是模板的问题请大师分析图二 墙中间水平方向 一片孔洞麻面(是否为振捣不充分或其他原因?)

照片 028.jpg
图一:这两道竖向沟的原因?不像是模板的问题请大师分析

照片 039.jpg
图二 墙中间水平方向 一片孔洞麻面(是否为振捣不充分或其他原因?)

照片 028.jpg


照片 039.jpg

免费打赏
ljh529771365
2011年12月27日 15:26:44
2楼
可能会是配合比的问题再就是振捣不实
回复
kiddy001
2011年12月27日 16:31:46
3楼
应该是振捣不实的原因。模板用横向的 层高多少?
回复
yangshunhong
2011年12月29日 11:24:28
4楼
可能是模板漏浆
回复
salttear
2011年12月29日 12:40:55
5楼
应该是两次浇筑处的振捣问题
回复
chenweihongdy
2011年12月29日 21:43:09
6楼
第一张应该是支模的问题,第二张是震捣的问题!
回复
xuweiwei1008
2011年12月30日 19:34:09
7楼
模板新旧问题
回复
zhoubo1989602
2011年12月30日 20:57:28
8楼
第二图我估计是固定模板的螺栓割的时候没用砂浆补好。第一图应该是混凝土没达到龄期就拆模,可能有些裂了吧。呵呵,
回复
zhaogong813
2011年12月31日 11:16:36
9楼
第一张是模板面层差,拆模后遗留的模板皮;
第二张是混凝土振捣不密实。
回复
xucheng3
2011年12月31日 11:25:30
10楼
这外观也太差了吧,第一张应该是模板表面不平整造成的,第二张,貌似振捣不是很充分,用商混混凝土配合比不会有太大问题,边角处拼缝很差!!!
回复
tz58518
2011年12月31日 14:16:56
11楼
支模和震捣的问题
回复