各位前辈,小弟暖通专业的,看到消防喷淋上面有一组数据,不是很理解。请教一下。喷淋系统中,中低危险等级的喷水作用面积是160m2,严重危险等级作用面积是260m2。请教这个作用面积什么意思,对应在建筑中是哪一块,谢谢
各位前辈,小弟暖通专业的,看到消防喷淋上面有一组数据,不是很理解。请教一下。喷淋系统中,中低危险等级的喷水作用面积是160m2,严重危险等级作用面积是260m2。请教这个作用面积什么意思,对应在建筑中是哪一块,谢谢
2楼
确定流量用的,据此计算喷淋用水量。
回复
3楼
非指定面积,是设计参数
回复
4楼
喷淋系统中,通俗的说,自动喷淋是扑灭初期火灾的。就是设计的时候只考虑160, 260 平米的范围内的喷头动作喷水,当这个面积扩大后,自动喷淋也就失效了,喷淋就没有作用了。
回复
5楼
我以前也是设计院的:就像前面一个楼主说的(喷淋系统中,通俗的说,自动喷淋是扑灭初期火灾的。就是设计的时候只考虑160, 260 平米的范围内的喷头动作喷水,当这个面积扩大后,自动喷淋也就失效了,喷淋就没有作用了,)一般只在火灾发生一个小时内有效,作用面积只是考虑火灾起火点的方圆160,260平米内的喷头起作用
回复
6楼
如果最不利点作用面积不足160平米怎么处理?
回复
7楼
不足160平全部算上,
回复