工程位于西南省区某丘陵地带,为6层框架结构,基础为柱下独基。由于结构外侧需做道路,道路低于室内地坪标高8米,需做高约8米的挡土墙,基础外边线距挡土墙5.5m,由于结构外侧通道的限制,挡土墙只能做成竖直的。不知道要做成什么形式的挡墙。绿色的线代表天然地面,天然地面下2米左右为中风化泥岩,粘聚力>80kPa,内摩擦角>25度,承载力特征值800kPa。如果开挖做扶壁式挡墙,则需要的开挖工程量较大,开挖做好挡墙再回填,在回填土上做柱基础应该不太好,要不然就要把柱基础做深一些。

如果做排桩或是地下连续墙,会不会更费啊?或者还有没有其它更好的做法
111.JPG

[ 本帖最后由 longshenjiu 于 2011-12-26 21:39 编辑 ]

111.JPG

免费打赏
cncqcw
2012年03月23日 12:00:21
42楼
这种情况应根据地勘报告确定是否作边坡支护。由于边坡是中风化岩质边坡,建筑物的基础埋深为3米,基础底面刚好在刚性角上,实际的边坡支护可不考虑基底附加压力。如果边坡本身是稳定的,结构面对边坡又无影响,应该只考虑边坡面层的防风化措施就可以了。