工程位于西南省区某丘陵地带,为6层框架结构,基础为柱下独基。由于结构外侧需做道路,道路低于室内地坪标高8米,需做高约8米的挡土墙,基础外边线距挡土墙5.5m,由于结构外侧通道的限制,挡土墙只能做成竖直的。不知道要做成什么形式的挡墙。绿色的线代表天然地面,天然地面下2米左右为中风化泥岩,粘聚力>80kPa,内摩擦角>25度,承载力特征值800kPa。如果开挖做扶壁式挡墙,则需要的开挖工程量较大,开挖做好挡墙再回填,在回填土上做柱基础应该不太好,要不然就要把柱基础做深一些。

如果做排桩或是地下连续墙,会不会更费啊?或者还有没有其它更好的做法
111.JPG

[ 本帖最后由 longshenjiu 于 2011-12-26 21:39 编辑 ]

111.JPG

免费打赏
tx0560651982
2011年12月28日 14:06:29
22楼
挡土墙做的比较多。但是各地情况又不一样。说点个人看法。
8m的话要做重力式的话肯定要衡重式了。不然不经济。另外扶壁也可以选择。
应该先施工挡土墙,确保回填质量。有条件挡墙后方回填完毕后隔几个月再开挖施工柱基础。
另外排桩也是个不错的选择。如果放我们这里我肯定会选择排桩,因为我们这里石料比较贵。
锚杆挡土墙、连续墙没做过,不好说。
挡土墙计算的话还是比较简单的,后方柱基础产生的土压力影响很小。
回复
alongten
2011年12月28日 14:45:43
23楼
主要是和主体结构基础的关系。。

可以算一下。。

是做8m挡土墙贵还是把道路标高提高合算。。
回复
ytjdjwll
2011年12月28日 15:20:37
24楼
此工程不建议做喷锚形式,因为锚杆一般做在桩顶位置,建筑的基础埋深较深,施工时必定要开槽,锚杆锚固的地方就不存在了,所以锚杆没有地方锚固。这个高度做重力式挡墙完全可以。
回复
cdh1860
2011年12月28日 16:25:02
25楼
这个挡墙的作用很大啊,安全性等级比较高啊。。。
回复
hillym
2011年12月28日 18:09:03
26楼
我现在做的是10米的。。。还是跟建筑物紧贴的。。悲剧!
回复
刘浪
2011年12月28日 20:53:37
27楼
可以采用衡重式挡土墙,土质不错,应该没多大问题。关键是基础宽度可能会大一些。不行的话也可采用锚杆式挡墙。
回复
stein8639
2011年12月28日 22:36:37
28楼
建议做重力式挡墙,因为你下面基本岩石,挡土墙挡土深度没有8M,需要挡土的是 岩石上2M左右的土面 ,所以做恒重式挡墙也没有必要,你把钢筋植筋进入岩石,做重力式挡墙的基础,也可以起抗滑移作用。
回复
lvnan82love
2011年12月29日 08:51:10
29楼
采用衡重式可能比较现实
回复
lvnan82love
2011年12月29日 08:51:54
30楼
锚杆式看起来是不错的,就是不知道施工和后面的建筑基础会不会有冲突
回复
lulu123.2002
2011年12月29日 09:11:50
31楼
路过学习学习