消防环状管网的阀门布置
zlx
zlx Lv.2
2003年11月11日 10:46:22
只看楼主

当消防布置成环状管网时候,关于阀门的安装原则是什么?是两个阀门之间要小于等于五个消火栓就可以吗?阀门的作用就是为了检修吧?

当消防布置成环状管网时候,关于阀门的安装原则是什么?是两个阀门之间要小于等于五个消火栓就可以吗?阀门的作用就是为了检修吧?
免费打赏
fengyun2003
2003年11月11日 11:03:50
2楼
通常水平环状消火栓管网以五个消火栓为间距布置阀门,竖向环状的话一般立管上下端加布置阀门,,这样基本上是n-1原则了,阀门的作用是检修的时候关闭不致影响临近或太多的消火栓管道,从而影响消火栓的使用
回复
海啸
2003年11月11日 11:35:56
3楼
基本同意楼上的,加上一句,环网进水管要分开设两个,中间段要设分隔阀,否则可能会导致整个系统瘫痪,偶在审图中发现此类问题很多