论文简介: 某购物中心空调设计/施工说明较为概括,但一定能给你起到参考作用! 附件名:20057181121664486695/某大型购物空调设计施工说明.htm 文件大小:23K (升级VIP 如何赚取土木币)
论文简介:
某购物中心空调设计/施工说明较为概括,但一定能给你起到参考作用!
附件名:20057181121664486695/某大型购物空调设计施工说明.htm
文件大小:23K
(升级VIP 如何赚取土木币)
12楼
太感谢了
确实非常好,内容很充实,语言简洁流畅,容易明白
楼主要是能把设计图纸给船山来就更好了
回复
13楼
不错!
回复
14楼
怎么下载啊
回复
15楼
资料很完整```可以学习借鉴一下
回复
16楼
7台离心式冷水机组,单台机组装机容量为7036KW(2000TR),总装机容量为49252KW。
好大的项目!
回复
17楼
找遍公司资料库就没这两本国标,要做资料给客户。各位大G大J帮帮忙,辛苦传个上来。
江湖救急啊。
有经验的也请帮忙告知下关于:1温水 2冷水 3冷媒 4给排水 5热水 6风管 7机器设备 方面的保温技术要求哈。
不胜感激!!
回复
18楼
整体很不错,作者费心了。提点小建议:
1.《通风与空调工程施工及验收规范》GBJ50243-97
应为 《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50189-2005)。
2.《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2001年版)
应为《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95 (2005年版)。
3.空调机组、制冷机组、水泵等设备的进、出水管均装压力表和温度计,温度计测量范围:热水管为0~100℃,在冷
冻水,冷却水上为0~40℃。制冷机组、水泵的接管处均设橡胶软接头PG=1.0MPa。
a.冷却水系统上的温度计测量范围应为 0~50℃。
b.制冷机组、水泵的接管处均设橡胶软接头PG=1.0MPa,是不是意味着所有系统的工作压力没有超过1.0MPa?
回复
19楼
作者两个小小的笔误吧:表格中把室内相对湿度(%)写成了相对温度(C); 保温材料的传热系数写成不小于0.037,应该是不大于0.037。
风管的保温材料近年引进的一种微泡橡塑板,施工比较简便,没有纤维污染,保温效果好。可以试一试。
回复
20楼
还是学生
只是下来看看对课设有没有什么帮助
也不能给楼主提出什么建设性意见
敬请谅解呀
大家都不容易
加油呀
回复
21楼
我也是刚做这个行业 也看不出什么优良 但是不知道是打字错误还是作者自己写错 里面的规范 版本有点问题
回复