我的一栋工程已封顶,地下水池已做好,该放水时,才发现没有设水池排水管。也没有预埋,我该怎麽办?不可以打洞。很急,哪位高手能年帮我?谢谢!
我的一栋工程已封顶,地下水池已做好,该放水时,才发现没有设水池排水管。也没有预埋,我该怎麽办?不可以打洞。很急,哪位高手能年帮我?谢谢!
2楼
不是绝对不能打洞,此外地下水池么,没有排水管也不是多大的事儿,需要放空的时候用个小潜水泵把剩余的水抽干即可。
回复
3楼
用开孔机开个光滑圆孔,代替套管,直接做止水
回复
4楼
规范没卡死,做好防水即可
回复
5楼
谢谢各位!
回复
6楼
可以啊
回复
7楼
采用潜水泵排放,你设排放管,要考虑到室外雨水井的标高能不能接进去。
回复
8楼
有钻孔机
回复