请教大家个问题,公司有个1250KVA的变压器,每天只有单班,最多2班干活,变压器最少有1/3的时间,基本空载。功率因数低,但是干活时机器全开基本又得用这么大变压器,有什么办法能提高空载时功率因数,
请教大家个问题,公司有个1250KVA的变压器,每天只有单班,最多2班干活,变压器最少有1/3的时间,基本空载。
功率因数低,但是干活时机器全开基本又得用这么大变压器,有什么办法能提高空载时功率因数,
22楼
区管讲的是个好办法。
回复
23楼
这个我不是很了解哦
回复
24楼
学习了.貌似只明白加一个自动补偿器的原理 ....
回复
25楼
同意区管的意见,有见过别人这样做过,具体算法有待好好学习
回复
26楼
区管就是厉害,学习了谢谢
回复
27楼
路过,学习一下。
回复
28楼
这么简单的事,很多人还不知道怎么做,1250变压器,空载的有功功率在5%以下,且功率因数在0.45左右,用公式Q=P(tgφ1-tgφ2)计算,就可以得出在低压侧固定多少容量的电容器就可以了?!
P=1250X5%=62.5KW
cosφ1=0.45 tgφ1=1.9845
cosφ2=0.95 tgφ2=0.3287
Q=P(tgφ1-tgφ2)=62.5(1.9847-0.3287)=103.5kvar
回复
29楼
弄个电容自动补偿就行啊,低于0.9自动投入
回复
30楼
拙见:应采用无功自动补偿,防止轻载时过补偿,造成电压升高。
回复
31楼
“无负荷时应将该变压器停运。”
---同意!
回复