请教高层剪力墙结构桩筏平板基础的配筋问题
xianbaomi3
xianbaomi3 Lv.3
2011年12月25日 10:08:51
只看楼主

兄弟最近做一栋二十九层的高层剪力墙住宅,地下室两层,因为建设场地的原因必须要使用钻孔桩满堂布桩,桩径600,筏板厚度我取的1.3米,经JCCAD计算后,发现以下问题,不知如何是好,求助各位前辈老大:『1』剪力墙下的满堂布桩,厚筏上需要设置暗梁或基础梁吗?『2』我是按不设梁直接输入厚筏进行的计算,在计算过程中发现对不同的网络划分方式对计算结果的影响很大,若选取全部网格划分,程序划分的网格很整齐,计算结果除了很少的几个地方是计算配筋外,其余绝大多数都是1950的构造配筋,但是若选取沿底层墙柱桩来划分,划分的单元很不规则,计算出来的结果有的地方令人不解,甚至有7000多的配筋,所以不知道该如何是好,

兄弟最近做一栋二十九层的高层剪力墙住宅,地下室两层,因为建设场地的原因必须要使用钻孔桩满堂布桩,桩径600,筏板厚度我取的1.3米,经JCCAD计算后,发现以下问题,不知如何是好,求助各位前辈老大:
『1』剪力墙下的满堂布桩,厚筏上需要设置暗梁或基础梁吗?
『2』我是按不设梁直接输入厚筏进行的计算,在计算过程中发现对不同的网络划分方式对计算结果的影响很大,若选取全部网格划分,程序划分的网格很整齐,计算结果除了很少的几个地方是计算配筋外,其余绝大多数都是1950的构造配筋,但是若选取沿底层墙柱桩来划分,划分的单元很不规则,计算出来的结果有的地方令人不解,甚至有7000多的配筋,所以不知道该如何是好,
『3』按第一种网格划分取构造配筋的话,1950实配25间距250就可以,按第二种划分网格,恐怕个别地方要配32间距100才行,这么大的配筋差异,兄弟不知道该如何确定,
期待各位前辈予以指正,
lyj8008
2011年12月25日 13:56:21
2楼
1.如果按照筏板有限元来计算 就可以不用设暗梁
2.划分越规则越好 尽量不出现三角形板格
3.若有应力集中的地方 可以调整划分精度(比如设成500mm一格) 看是否需要附加钢筋
若应力集中在墙角处而临近板块是构造筋 我们院一般都不管 也可以综合考虑 附近板块筋
取平均值
抛砖引玉 仅代表个人观点
回复
zhym-sheji
2012年02月04日 23:28:29
3楼
越规则越好,不够的附加钢筋
回复

相关推荐

APP内打开