如此客房用一个ZSTB-20边墙型喷头可以吗
s080319
s080319 Lv.4
2011年12月24日 10:16:41
只看楼主

有一宾馆客房净面积为 5.5*3.8米,我想此客房就用一个ZSTB-20边墙型喷头可以吗?

有一宾馆客房净面积为 5.5*3.8米,我想此客房就用一个ZSTB-20边墙型喷头可以吗?
免费打赏
lxg.0824
2016年05月06日 10:45:30
22楼
可以,水压0.2MPA,4X6M房间设一个即可,看国标图集喷头布水曲线