论文简介: 本工程为太平桥东区B区6#楼工程。本工程为二类高层住宅,地上十八层,全部为住宅,地下两层,地下一层为自行车库和设备,地下二层为人防工程。建筑面积为27000m2。该工程临时用电设备主要有塔吊、砼输送泵、电焊机、钢筋加工机械、木工机械、水电机械、小型电动工具、照明用电等,总用电量为445KVA。 附件名:20054301114826385674/Untitled-2.htm
论文简介:
本工程为太平桥东区B区6#楼工程。(升级VIP 如何赚取土木币)
2楼
好文章 大家支持一下
回复
3楼
支持一下
回复
4楼
施工队的临时用电设施。我有一个朋友也是搞建筑的。但是一般情况下他说施工队的临时用电设施有的时候会存个别安全隐患问题。
回复
5楼
电动机合计功率:ΣP1=373.4KW
电焊机合计容量:ΣP2=144KVA
需要系数K1=0.6,K2=0.6。安全系数取1.05,COSφ取0.75
现场照明用电取总用电量的10%
Sj=1.05×(K1·P1/COSφ+K2P2)×1.1=445KVA
根据负荷计算,请甲方在现场提供一台500KVA的变压器。
供配电方式:
由甲方现场提供变压器处配电室引一路电源(VV22—4×185+1×95)至施工现场总配电柜
这样的建筑施工现场临时用电施工组织设计甲方能通过,有点晕!
回复
6楼
好文章 大家支持一下
回复
7楼
支持一下
回复
8楼
施工队的临时用电设施。我有一个朋友也是搞建筑的。但是一般情况下他说施工队的临时用电设施有的时候会存个别安全隐患问题。
回复
9楼
正好需要的,谢谢:victory:
回复
10楼
好文章 大家支持一下
回复
11楼
先不做评论,不知道兄长共用系数怎么计算的。