学校供暖管网请教
nidayede4
nidayede4 Lv.3
2011年12月23日 15:04:06
来自于采暖供热
只看楼主

小的学给排水的,也在学着做暖通专业东西,最近有个学校的供暖外网 图,还请大大们不吝赐教。小的有几个问题:1.上传图纸中请大大们帮我看看管网合适不?不合适的请大大们用红线指导指导。2.固定墩及伸缩器位置如何?该在哪些地方设置比较合适?3.管网管径,有人说我这管网管径太小,可我计算出来比摩阻都比30还小了啊(我用软件算得,输入负荷,然后得出的),如果真偏小,请大大们看看是我哪里算错了。4固定墩推力,很纠结纠结。。。看了规程上计算,,一头雾水。 小弟在此谢过大家

59346954126c72f5641d.rar
329 KB
立即下载
免费打赏
nidayede4
2011年12月23日 15:30:50
2楼
没人回复么?手动置顶
回复
nidayede4
2011年12月23日 16:56:46
3楼
快来人看看啊
回复
nidayede4
2011年12月24日 09:33:16
4楼
求救啊,快来帮帮忙啊
回复
泡泡鱼
2011年12月24日 10:09:02
5楼
不需要那么多固定墩,还有非90度的弯头要应力计算,确定是否需要保护。
你的管线布置太让我纠结了。
回复
nidayede4
2011年12月24日 10:18:11
6楼
我学给排水的,对暖通还不是那么在行,希望能详细点,感谢了!
回复
nidayede4
2011年12月24日 20:18:12
7楼
上去顶顶啊啊发发
回复
nidayede4
2011年12月26日 08:47:07
8楼
肿么没人帮忙呢??
回复
泡泡鱼
2011年12月26日 09:29:35
9楼
二次网90度弯头不用保护,抽分支的地方如果位移量小于50mm就可以直接支管,支管长度如果大于20米就装补偿器或作90度弯头。如果分支处位移量大于50mm可以做固定墩。