东风小区安装壁挂锅炉采用集中烟道可行性分析
zhc_richard
2006年08月28日 16:18:25
只看楼主

论文简介: 本文通过对东风小区安装壁挂锅炉采用集中烟道的计算分析,得出以下结论:一、集中烟道或其他建筑结构的烟道,混合烟气的合理流动速度要求在6.0~10m/s内。东风小区集中烟道核算烟气流动速度为 ,该流动速度是合理的。二、锅炉接入集中烟道的入口处的压力第一层(最高压力)为78.30Pa,第六层(最低压力)为17.40Pa,显然该压力均很小,所以对锅炉运行不会造成不良影响。 附件名:20054261114505952785/东风小区.htm

论文简介:

本文通过对东风小区安装壁挂锅炉采用集中烟道的计算分析,得出以下结论:一、集中烟道或其他建筑结构的烟道,混合烟气的合理流动速度要求在6.0~10m/s内。东风小区集中烟道核算烟气流动速度为 ,该流动速度是合理的。二、锅炉接入集中烟道的入口处的压力第一层(最高压力)为78.30Pa,第六层(最低压力)为17.40Pa,显然该压力均很小,所以对锅炉运行不会造成不良影响。



附件名:20054261114505952785/东风小区.htm