昨天去转悠,正好看到工地施工,怎么混凝土浇筑后能看到主筋轮廓啊?什么原因造成的呢?有没有影响呢?如图示,请高手解惑!感谢各位专家和工程师朋友们的答复,使我受益良多。有几天时间了,现在远远看去依旧可以看到轮廓,好像混凝土表面出现了沿受力筋方向的裂缝,应该是收缩裂缝吧,上层上排钢筋位置的较多而且明显一些,局部可见上层下排钢筋位置处微裂缝。[ 本帖最后由 lihekath 于 2011-12-28 21:30 编辑
昨天去转悠,正好看到工地施工,怎么混凝土浇筑后能看到主筋轮廓啊?什么原因造成的呢?有没有影响呢?如图示,请高手解惑!
感谢各位专家和工程师朋友们的答复,使我受益良多。有几天时间了,现在远远看去依旧可以看到轮廓,好像混凝土表面出现了沿受力筋方向的裂缝,应该是收缩裂缝吧,上层上排钢筋位置的较多而且明显一些,局部可见上层下排钢筋位置处微裂缝。
[
本帖最后由 lihekath 于 2011-12-28 21:30 编辑 ]
2楼
保护层打薄了呗
回复
3楼
LZ,这筏板表面都有塑料膜了,肯定是在养护啊,怎么会是“正好看到混凝土浇筑”呢?
应该是固定上层钢筋的马凳选高了吧,筏板表面标高不变,保护层就小了,表面再压光,钢筋轮廓就出来了。
回复
4楼
统一上述说法
回复
5楼
那大家说说,这种情况需不需要采取什么措施
回复
6楼
这个之前也遇到过,可能是由于:
1、混凝土厚度没达到要求
2、保护层厚度不够要求,马蹬高了
回复
7楼
好像是混凝土沉缩导致的,钢筋上面混凝土被限制沉缩,钢筋网格中间可以沉缩,所以就会出现钢筋的轮廓,呵呵,如果侧面剖开,钢筋下面会有沿钢筋方向的微小裂纹,不过,不影响结构安全。是混凝土的水灰比不合适,以及混凝土施工措施不当。
回复
9楼
学习了,还是头一次见到,应该是保护层薄了,混凝土是不是也有问题啊
回复
10楼
保护层厚度没达到要求:
1、混凝土薄了
2、马蹬高了
3、混凝土配合比有问题
回复
11楼
7楼说的有理。如果不沉,就是保护层薄,又如何可以看到钢筋轮廓?
回复