【请问】桩基础敷接地扁铁能不能有效降低接地电阻?
zhaohong2011
2011年12月23日 11:35:54
只看楼主

110KV变电站,现受土地规划制约接地网面积不能在扩大了,本人想在构架下的沿8米深的桩基础敷接地扁铁。不知道这种做法能不能有效降低接地电阻?

110KV变电站,现受土地规划制约接地网面积不能在扩大了,本人想在构架下的沿8米深的桩基础敷接地扁铁。不知道这种做法能不能有效降低接地电阻?
lingxuct
2011年12月23日 12:37:02
2楼
在地下土壤有一定湿度和盐份,埋深3米,接地材料有效面积增加,接地电阻都会减小。
回复
zyz8438
2011年12月23日 14:57:37
3楼
增加接地极、或加降阻剂,都是在有限地域降低接地电阻的有效方法!
回复