【请问】37KW的电机,星角启动6平方的电缆不行?
snowboo
snowboo Lv.4
2011年12月23日 10:01:13
只看楼主

到电机的电缆计算电流40A,选YJV6平方的电缆(电缆载流量47A),不行吗?从柜子到电机也就两三米的距离啊。人家要选25平方啊,分特。

到电机的电缆计算电流40A,选YJV6平方的电缆(电缆载流量47A),不行吗?从柜子到电机也就两三米的距离啊。

人家要选25平方啊,分特。
免费打赏
zgy03152913556
2011年12月26日 15:49:43
32楼
这是经典的回答
回复
不下棋的棋手
2011年12月26日 16:02:13
33楼
10平方可行,建议16;很短,没必要刻意省钱
回复
dgshyjm
2011年12月26日 17:31:28
34楼
选用16平的既经济又满足过流电流
回复
天空蔚蓝
2011年12月27日 08:34:18
35楼
37kw电机,电流约70A,星角启动,从启动柜到电机六根线,每根线的运行电流约35A左右,6平线有点满载了,考虑过载的情况下,选10平的线也不大,最好选16平的电线
回复
zhuht327
2011年12月27日 08:38:56
36楼
不能仅从经济角度考虑,也要从安全角度考虑,建议用10平方的铜芯电缆或16平方的铝芯电缆。
回复
京南人士
2011年12月27日 09:20:05
37楼
个人认为10平方稳妥一些
回复
houzaixiang
2011年12月27日 09:38:44
38楼
电机是P=√3×380×cosφ×I怎么算都是70A吖???
回复
houzaixiang
2011年12月27日 09:44:28
39楼
没见过实物吗?雀!
回复
zsh340
2011年12月27日 13:40:42
40楼


说得对,如果不穿管呢10平方,如果穿管就用16平方。
回复
rhq
2011年12月27日 13:53:57
41楼
6平方我个人认为小了,应该选16平方的
回复