到电机的电缆计算电流40A,选YJV6平方的电缆(电缆载流量47A),不行吗?从柜子到电机也就两三米的距离啊。人家要选25平方啊,分特。
到电机的电缆计算电流40A,选YJV6平方的电缆(电缆载流量47A),不行吗?从柜子到电机也就两三米的距离啊。
人家要选25平方啊,分特。
32楼
这是经典的回答
回复
33楼
10平方可行,建议16;很短,没必要刻意省钱
回复
34楼
选用16平的既经济又满足过流电流
回复
35楼
37kw电机,电流约70A,星角启动,从启动柜到电机六根线,每根线的运行电流约35A左右,6平线有点满载了,考虑过载的情况下,选10平的线也不大,最好选16平的电线
回复
36楼
不能仅从经济角度考虑,也要从安全角度考虑,建议用10平方的铜芯电缆或16平方的铝芯电缆。
回复
37楼
个人认为10平方稳妥一些
回复
38楼
电机是P=√3×380×cosφ×I怎么算都是70A吖???
回复
39楼
没见过实物吗?雀!
回复
40楼
说得对,如果不穿管呢10平方,如果穿管就用16平方。
回复
41楼
6平方我个人认为小了,应该选16平方的
回复