到电机的电缆计算电流40A,选YJV6平方的电缆(电缆载流量47A),不行吗?从柜子到电机也就两三米的距离啊。人家要选25平方啊,分特。
到电机的电缆计算电流40A,选YJV6平方的电缆(电缆载流量47A),不行吗?从柜子到电机也就两三米的距离啊。
人家要选25平方啊,分特。
22楼
楼上的意见如何?我仅考虑了距离不长,实际上是南方天气比较热的,选高一级合适吗?
虽然选的越大越好,但是咱们每放大一级都应该有合理的理由不是?
[
本帖最后由 snowboo 于 2011-12-26 10:50 编辑 ]
回复
23楼
计算电流没争议吧?40.5A。6平方电缆穿管明敷设载流量,环境温度30时44A,环境温度35时42A,都满足。你认为环境温度按照到少度合适??80度?请指教
回复
24楼
讲依据,不能靠感觉的哦。当然,电缆大点没啥坏处
回复
25楼
所言极是,大家不管什么意见最高有根据。即使是反对意见也要有理论依据或实践经验作支撑,这样设计才能合情合理又不浪费的。
回复
26楼
星三角电路,接触器后面是相电流,按功率=3×线电压×相电流×功率因子(0.8),电缆所需额定电流确实是40.6A。选电缆,2-3米这个长度,启动电流不需要考虑,只用考虑稳定运行电流。
查表有,YJV电缆3芯空气中,6平方载流量50A,10平方65A,16平方85A。
但是同样的额定电流,不同的外部环境,差异很大,设计人员通常考虑的穿管(线槽)系数0.8,温度系数。线缆温度上限是90度,影响不大,按这个算,25平方是因为设计人员没沟通好,他是按到接触器的电流算,也就是线电流70.2A,然后穿管需87A,于是按大于16平方选。楼主可以去沟通下,6平方太勉强,很难说通,10平方双方可以接受。
回复
27楼
10平方电缆比较安全些,这里不光考虑载流量的问题,还有关注的电机短路时产生的大电流能否让保护开关跳闸的问题。
回复
28楼
谢谢neogeopal和feidankt66。
穿管要考虑0.8的系数?
回复
29楼
是的。
穿管,走线槽都会导致散热变差。载流量与接电持续率、环境温度、电缆芯数、最高温度、海拔等等的相关,实际上是控制散热和发热的平衡温度,所以穿管后载流量要打折,任何一本手册标准上都有这个系数。这也是电缆样本上都会标出是空气中还是其他的原因。特别是给特定设备供电的,如果穿管走线槽基本是肯定的,设备手册可能会在载流表前声明,这都是乘0.8这个系数后的结果。
至于0.8怎么来的,穿管至少有穿PVC管和水煤气管两种,其他如走线槽,多芯,电缆本身的差异,是否多根并列的差异,从细节上是个很复杂的过程,对于“电缆”,这些全部包含在0.8一个系数内,这是一个广泛接受的经验数据,手册标准基本采用这个值。
回复
30楼
回复
31楼
什么电机啊,37KW计算电流只有40A??
直接查一些厂家资料是68A呀。